编辑: 麒麟兔爷 2019-05-03
需求文件

1、现场情况: 供货地点为中国专利信息中心富海大厦机房,机房增加了服务器、UPS等设备,散热量增大,需要增加机房的制冷量.

室外机只能装在4平米见方的封闭阳台上.散热环境差,需要进行改造.

2、采购内容:约顿空调采购和安装场地改造工程 竞价方就以下几方面内容提出施工方案及分项报价 2.

1、JOTON JOA35型空调主机及定制室外机 2.1.

1、空调配件列表 空调主机 约顿(JOA35)35kW制冷量 1套 室外机改型 标配室外机变更为双系统室外机所增加的费用 1项 空调电缆 20米 冷媒管线 冷媒管材料及安装 20米RS485接口 约顿 1套 带式上下水漏水报警模块 约顿 1套 时钟卡 约顿 1套 送风静压箱 约顿 1套 承重加固套件 1项 配套安装工程(含空调基座、管线保护、管路延长组件、保温、制冷剂、风口安装、冷媒管保温外套管等) 1套 调试 约顿 1套2.1.

2、详细参数需求: 空调型式:风冷型上送风前回风 单台总冷量:≥35kw 显冷量:≥33kw 使用环境:机房要求恒温恒湿 送风方式:上送风 制造标准:符合现行国家标准 室外冷凝器工作环境:按照46摄氏度配置 过滤器:符合国家标准,过滤效率达到G4标准 控制器:高精密智能控制器 温度控制范围:17--32℃ 温度控制精度:设定点±1℃(最高达0.2℃) 湿度控制范围:40%~70%RH 湿度控制精度:设定点±5%RH(最高达+2%) 显热比: ≥0.91 压缩机:全封闭涡旋式 加湿器:最大加湿量不小于9.5kg/hr 加热量 (KW):≥12 冷凝器工作范围:-20℃~+46℃ 显示与控制:带有自我故障诊断功能和故障记录功能,具有记录并能通过显示屏查阅运行状态、操作记录和报警信息的功能 2.1.

3、功能要求: 模块化结构设计,组合方便,可现场拆装;

全正面维护,无需侧面维修通道 电极式加湿器,高效加湿 全封闭涡旋式压缩机 使用大面积空气过滤器,有效的减少空气浑浊度,提高过滤使用效率 控制器应具有群控功能,实现空调机组之间的备份、轮巡、保证空调系统的稳定运行;

根据机房负荷动态调整空调机组运行数量,协调群组内空调机组避免竞争运行 标准RS485通讯接口,开放的通讯协议 冷凝器采用全调速风机 2.1.

4、定制室外机: 室外机安装总长度不能大于百叶窗的宽度(1.8米),长度限定的前提下,还要满足散热功率和风压的要求,所以,室外机需要定制. 定制的室外机具备以下特点 室外机为双系统(一台室外机、两套系统管路). 室外机尺寸和形状根据现场条件定制,体积不能过大. 通过增加盘管的排数、调整翅片间距、使用内螺纹管等措施,在限定体积的前提下,保证冷凝器的散热面积. 增大冷凝风机风压,保证风量.由于百叶不允许完全拆除,增加了风阻,需要增大风压以保证风量 2.1.

5、室内机安装: 室内机安装在机房东侧,背靠玻璃隔断,前面和两侧有充足的维护空间. 室内机支架做散力架,满足楼板承重要求 空调为顶部送风,下部回风的送风方式,空调顶面做送风风帽(静压箱),风帽高度与空调顶部到吊顶的高度一致,风帽送风口用可调方向的铝合金百叶制作.可以灵活调节送风角度. 机房配电柜有100A的空气开关,用于空调供电. 2.

2、安装场地改造: 室外机只能安装在4平米见方的封闭阳台内,封闭阳台只有一面通风,安装空间和循环风量不足,需要进行改造.改造主要针对以下三个方面: 2.2.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)