编辑: ok2015 | 2019-05-06 |
4 开关和
24 开关,拔出连接线.
五、变比测试: 接线如下图所示:(图三) ??? ⒈ 将开关
16 拨至变比档. ??? ⒉ 输入交流220V时,输出0-400A;
?????? 输入交流380V时,输出0-600A. ??? ⒊ 将旋钮
5 旋至零位,打开开关
24 后,开关
4 打开,缓慢转动旋钮
5 ,使表头
7 显示一电流值`IO(A)同时表头
6 有一对应电流值Ii(mA),待显示稳定后按一下储存键
10 存储数据.将旋钮
5 旋至零位,
11 键打印变比数据和计算结果.关断开关
4 . ??? ⒋ 测试完毕,断开电源.拔出连接线. ??? ⒌ 当测变比一次电流满足不了试验时,可外接升流器试验用仪器所配外接传感器穿过升流器电源线后接入25外接一次插孔,二次接线仍接入二次插孔,做试验时不要打开4即调压器开关. ??? ⒍ 说明:① 每次只能做一组变比测试,并计算,需重复变比测试时,将开关
16 往前复位后再拨回变比即可重复变比测试.本机变比测试时自动限时半分钟左右.② 变比的计算结果约为整数 XXX 也即 XXX比1 ,用户根据自已的CT换算或 XXX比5 等. 极性判别: ??? ⒈ 用一对测试线连接被测互感器的一次侧和面板上的L+ L-插座.用另一对测试线连接被测互感器的二次侧和面板上的K+ K-插座.(接线如图三所示.) ??? ⒉ 本仪器接通交流220V电源,开关
24 打开. ??? ⒊ 瞬时按一下试验按键
20 (按键的时间要短,否则会缩短仪器的使用寿命),若面板上表头瞬间正偏(即右偏)则被测互感器的一次侧接L+的端头和二次侧接K+的端头为同极性端,反之为非同极性端.(按键断开瞬间的指针指向与按键接通瞬间相反,这是正常现象.) ??? ⒋ 测试完毕,断开电源,拔出连接线. ??? ⒌ 变压器的极性判别可参照此方法测试.
六、本仪器保修期为一年,终生负责维修. 打印机安装方法: A型面板:请用手捏住打印机机架两侧的弹性卡条,将整个打印机推进仪器或设备面板的安装孔内,并检查打印机是否安装牢固. D型与F型前换纸面板式:安装极为简单方便,请把整个打印机插入仪器或设备面板的安装孔内,把塑料卡条从设备面板后面夹紧打印机并拧紧螺丝. 装纸一般过程如下: 取下打印机的前盖板 A型面板式微打必须从仪器面板上取下.注意在操作之前必须关断微打电源.D型、F型前换纸面板式及T型台式可跳过这步. 取下纸卷轴,按上新纸卷,将纸轴放回打印机的导槽内,并确认纸卷轴已安装牢固,不会掉出. 将纸端剪成三角形或剪齐. 接通打印机电源,打印机走纸一点行后,按SEL键、使SEL指示灯灭,再按LF键使机头转动,用手将纸头送入机头下面的入纸口处,纸便会徐徐进入机头,直到纸从机头正前方露出为止,再按下 LF或SEL键、机头停止转动→盖上打印机盖板,将纸从前盖板的出纸口中穿出. 更换色带盒 更换色带只限针式打印机,热敏打印机只需专用热敏纸无须更换(耗材)色带.注:热敏纸有........