编辑: ok2015 2019-05-17

二、项目概况

1 、项目名称及性质 项目名称:湖南汇众汽车底盘系统有限公司生产基地建设项目 建设性质:新建建设单位:长沙汇众汽车底盘系统有限公司 建设规模:项目租赁上海大众长沙供应商园区核心区二区厂房进行生产,总占地面积27000m2,总建筑面积27000m2;

主要建筑包括联合车间、办公楼和活动中心. 建设地点:长沙市经济技术开发区干杉镇百祥村. 总投资及环保投资:项目总投资约18620万元,其中环保投资约210.1万元,占总投资的1.1%. 场地现状:项目地及周边均已经完成土地平整,红线范围内已无拆迁内容. 建设期:2015年4月~2015年12月.

2 、建设内容及规模 项目租赁上海大众长沙供应商园区核心区二区B6厂房进行生产,B6总占地面积27000m2,总建筑面积27000m2;

主要建筑包括联合车间、办公楼和动力中心.本项目设置6条装配生产线及9条焊接生产线,不包含喷涂工序,项目建设内容组成见表1. 表1 项目主要工程内容 工程类别 单项工程名称 工程内容 工程规模 主体 工程 生产线 6条装配生产线、9条焊接生产线 / 辅助工程 办公楼 办公楼一层设置车间办公楼、更衣室、变电站等,二层设置办公室、会议室等 建筑面积2592m2,2F 动力中心 由东至西依次布置有消防泵房、柴油发电机室、高低压变配电站、空压机房等功能 建筑面积1152m2 公用 工程 给水 由租赁方提供 排水 雨污分流、污水接管网进咐嫖鬯沓Т 供电 由租赁方提供 1472.94万kWh/a 环保 工程 废气治理 焊接烟气收集处理系统 1套 排风机 24台 废水治理 化粪池 依托园区 噪声治理 减震、隔声、降噪设施 / 固废治理 一般固体废物堆放场所 位于焊接区南侧 危险固体废物堆放场所 位于焊接区南侧,规模5m3

3、总平面布置 本项目租赁上海大众长沙供应商园区核心区二区联合车间.车间主厂房为单层局部两层建筑,其东南角布置两层的办公楼;

主厂房东西部分别布置为焊接车间及装配车间;

装配车间北侧为预留场地;

厂房东、西两侧贴邻布置卸货棚,西侧卸货棚北部布置有充电间.车间西北侧贴邻布置动力中心.项目总平面布置图见附图3. 本项目所在园区沿主要车间四周都已留有消防通道或布置了运输道路,现有道路环通宽敞,道路宽度为12m、10.5m,园区内主要道路转弯半径均不小于12m.道路宽度及转弯半径满足车辆安全行驶要求并能满足物流运输和消防车通行.

4、生产纲领 本项目的主要生产产品为上海大众长沙Touran NF车型底盘系统、A-Plus SUV车型底盘系统及New Lavida车型底盘系统.达纲年为2017年,生产纲领合计33.3万件.项目设计生产纲领见表2. 表2 项目设计生产纲领 车型 2015年2016年2017年Touran NF 1.4 6.9 7.2 A-Plus SUV 2.1 6.6 New Lavida 3.5

12 19.5 合计(万台套) 4.9

21 33.3

5、公共工程 (1)给排水工程 ①给水系统 水源:供水水源由大众供应商核心区二区供应 给水系统:水源接入车间和辅房的各接入点.工作压力: 0.25MPa. 根据分析,本项目用水主要为员工生活污水,用水量具体见下表. 表3 主要用水单位及用水量表 序号 用水项目 名称使用人数或单位数 单位 用水量 标准(L) 小时变化 系数(K) 用水量 (m3/d) 备注

1 生活用水

216 人/班50 2.5 32.4 一天3班2不可预见水量 生活用水的10% 3.2

3 合计 / 35.6 ②排水系统 本项目污水排放量按照用水量80%计,废水排放量为28.5m3/d(约7120t/a).本项目依托B6厂房污水处理系统,B6厂房建设时已考虑本项目污水排放接口以及化粪池处理规模.排水管网采用雨污分流制,生活污水进入化粪池预处理,根据地形标高及B6厂房排水设计图,污水管网自东至西自流排至明月路污水管网.经现场调查,明月路污水管网已经建成,本项目污水能够排入市政污水管网. ③消防系统 室内消火栓用水量为15 L/s,火灾延续时间2h.室内消防给水管道需在厂房内环状布置.室内消火栓的布置保证室内任何部位有两个室内消火栓水枪的充实水柱同时到达,室内消火栓采用单阀单出口型.消火栓箱内配置喷嘴口径为19mm的水枪和长度为25m、直径为65mm的衬胶水带.同时消火栓箱内设消防按钮. 室外消防水量为20L/s,火灾延续时间2h.在园区内设置环网, 每120m设置室外消火栓.室外消防给水管道在园区内环状布置. 在各单体内需设置手提式磷酸铵盐灭火器.在配电间内设置CO2灭火器 (2)暖通工程 1)通风系统: ①焊接车间设焊接烟气收集处理系统.处理总风量21万m?/h,采用8台烟气处理机组,单台处理风量为3.5万m?/h,机组安装在车间钢平台上.处理后空气排放至室外15m高处. ②焊接车间设24台屋顶排风机,作为平时通风措施,单台排风量7500m?/h.通风换气次数~2.5次/h. 车间通风排烟方式为机械通风与机械排烟,自然补风.通风与排烟合用一套系统. ③厕所设机械排风自然进风,取~15次/h的换气次数进行排风. 2)空调系统: 空调采用多联分体式变频控制空调系统,室内选用天花板嵌入式空调室内机,空调室外机安装在辅房屋顶上,室内新风按大于每人30 m3/h确定,根据新风需求选用1台新风空调机组.空调冷负荷~260kW,热负荷~170kW. (3)供电 项目供电来自上海大众厂商供应商去核心区二区,动力站房及联合厂房装配车间各建设一座10kV变电所,供动力站房、充电间、焊接车间、装配车间、办公楼低压用电. (4)生活服务设施 本项目不单独增设食堂,员工用餐由园区统一安排.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论