昆山市"机器人科技馆项目" 初步设计抗震设防审查意见 受苏州市住房和城乡建设局委托,由部分专家组成的审查小组,对昆山国创投资集团有限公司"机器人科技馆项目"工程进行了抗震设防审查,审查意见如下: 1.

预制装配率的计算应按照《江苏省装配式建筑预制装配率计算细则(试行)》要求执行,并采用附表一来统计. 2.根据《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ1-2014)相关规定,框架梁的后浇混凝土叠合层厚度不宜小于150mm. 3.基本风压应取0.45kPa. 4.框架结构采用现浇楼梯,整体计算时应考虑楼梯对刚度的影响,楼梯间角部框架柱为形态短柱,应采取有效措施,加强柱的延性,框架柱角柱应考虑双偏压的不利影响. 结论:经上述修改和调整后,基本通过初步设计抗震设防审查.审查意见在施工图阶段落实,由施工图审查机构复核. 专家组:鲁祖统、张嵘、陆国琦 审图机构:侯光洪 2017年11月28日