编辑: sunny爹 2019-05-20

q1――年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

N1――各项工程量用水定额(可查阅资料库中施工用水参考定额);

T1――年(季)度有效作业天数(d);

t――每天作业班数(班);

K1――用水不均衡系数(可查阅资料库中施工用水不均衡系数表). 施工机械用水量可按下式计算: 式中:Q2――机械用水量(L/s);

q2――同种机械台数(台) N1――施工机械台班用水定额(可查阅资料库中机械用水 量参考定额) K2――施工机械用水不均衡系数(可查阅资料库中施工用水不均衡系数表) Q2――计算的为整个工程全过程的施工机械用水量(L/s). 施工现场生活用水量可按下式计算: 式中:Q3――施工现场生活用水量(L/s);

P1――施工现场高峰昼夜施工人数(人);

P2――现场居住人数(人);

N3――施工现场施工人员用水定额(一般为20―60L/人*班,主要需视当地气候而定);

N4――施工现场居住人员用水定额(每一居民每昼夜为 100L-120L,随地区和有无室内卫生设备而变化);

t――每天作业班数(班);

K

3、K4――施工现场用水不均衡系数(可查阅资料库中施工用水不均衡系数表). 消防用水量Q4可依据工程实际情况查阅资料库中消防用水量表. 总用水量Q计算: (1)、当(Q1+Q2+Q3)≤Q4时,则Q=Q4+0.5*(Q1+Q2+Q3) (2)、当(Q1+Q2+Q3)>

Q4 时,则Q=Q1+Q2+Q3 (3)、当工地面积小于5ha(公顷)而且(Q1+Q2+Q3)将各井点管的外管管口与排水管接通,并通到循环水箱―>

启动高压水泵或空气压缩机抽取地下水―>

用离心泵排除循环水箱中多余的水―>

测量观测井中地下水位. 井点埋设与使用 安装前应对喷射井点管逐根冲洗,检查完好始可使用.井点管埋设宜用套管冲枪(或钻机)成孔,加水及压缩空气排泥,当套管内含泥量经测定小于5%时才下井管及灌砂,然后再将套管拔起.下井管时水泵应先开始运转,以便每下好一根井管,并测定真空度,待井管出水变清后为止,地面测定真空度不宜小于93.3kpa.全部井点管沉设完毕后,再接通回水总管,全面试抽,然后让工作水循环进行正式工作.各套进水总管均应用阀门隔开,各套回水总管应分开. 使用时开泵压力要小些(小于0.3mpa),以后再逐渐正常.抽水时如发现井管周围有泛砂冒水现象,应立即关闭井点管进行检修.工作水应保持清洁,试抽2d后应更换清水,以减轻工作水对喷嘴及水泵叶轮等的磨损,一般经7d左右即可稳定,开始挖土. 喷射井点计算 喷射井点的涌水量计算及确定井点管数量与间距、抽水设备等均与轻型井点计算相同.水泵工作水需用压力按下式计算: P=P0/a 式中P――水泵工作水头压力(m);

P0――扬水高度(m),即水箱至井管底部的总高度;

a――扬水高度与喷嘴前面工作水头之比. 混合室直径一般取14 mm;

喷嘴直径一般取6.5mm.. 电渗井点 在饱和粘性土中,特别是在淤泥和淤泥质粘土中,由于土的渗透系数很小(小于0.1m/d),使用重力或真空作用的一般轻型井点降水,效果很差,此时宜采用电渗井点排水.它是利用粘性土中的电渗现象和电泳特性,使粘性土空隙中的水流动加快,起到一定的疏干作用,从而使软土基排水效........