一、项目概述 经开区分局大楼主体为1998年新建,新建之初对于网络的发展及变化没有做过多的规划及预留,由于装修采用统一的石膏板吊顶,且并未留有检修口.

导致目前所以楼层的网络及语音线缆都以开孔的方式连通个个房间,线缆凌乱且并未做任何标识,排查定位难度大,不利于使用、管理、维护. 各科室办公室内由于点位稀少,分局业务又比较多(涉及8种业务类型),导致交换机串接严重,这对网络安全及可靠性带来了严重的影响. 建设原则及目标 办公大楼办公区域的网络系统在设计时充分考虑了以下几点: 可靠性及强大的多级容错能力,保证信息的稳定传输、统计、发布. 采用成熟先进的技术,对各区域网络带宽统一接入、统一管理. 强大的安全防护能力,最大限度保证信息数据的安全性. 高带宽、大容量,满足用户所需要的信息传输、发布的容量需要. 易管理,易维护,系统管理的工作应尽可能的集中、简化. 具体建设目标: 最后一米问题: 此次建设目标彻底解决最后一米的凌乱现象,采用明装底盒的方式做好模块及面板.充分考虑办公涉及的网络业务,做好点位的冗余规划,对于公安网、党政网、互联网、电子政务网这四张接入人数较多的网络,落实到每个办公室.同时对于经财网、视频专网、网安专网、视频会议网这四张使用终端较少的网络,充分考虑TCO,大部分终端采用直连至机房的方式,减少前端接入节点设备. 主干线路: 此次建设对于弱电网络主干线缆,采用加厚PVC线槽的方式在房间外墙内侧踢脚线上方布放,保证线缆安全防护的基础上规范、整齐的完成线缆走线. 弱电井内布置墙柜,完成配线架、理线架、交换机的规范安装,主干光纤全部配置光纤配线架,实现规范化接入. 机房基础设施建设: 此次建设还包含一个新建机房的建设,原1楼的106机房现有网络割接至109新建机房.新建机房按照机房建设标准完成配电系统、消防系统、防尘、防静电等系统的建设. 模块化机房建设: 目前主流建设为模块化机房,是以微模块为独立单位进行预制、快速部署的数据中心,其中可包含多个不同功能、功率的微模块配合使用,满足业务需求. 模块化数据中心中包含配电、空调、监控、机柜及其结构系统(包括机柜、支撑结构件、顶棚、桥架以及冷通道等)以及若干个功能单元,均为工厂预制;

IT机柜分两列或单列放置,由于109机房不到30平方,打算采用单列放置.所有设备可灵活的在现场实现拼装,因此微模块可作为一个独立的小型数据中心快速部署投入使用,不需要单独建设UPS、机房配电、精密空调、机柜防雷、漏水检测温湿度监控等等系统. 防雷系统: 实施的方法是:用30mm*3mm的紫铜排,在机房活动地板下交叉排成方格,其交叉点与静电地板支撑的位置交错排列.交点处压接在一起.为了使直流网格地和大地绝缘,在铜排下垫约3mm厚的绝缘物体.由网格地引线至机房接地端子箱并与大楼位于电井内(109机房窗边)的防雷铜排相连(铜排是从顶楼防雷环网经由电井贯穿至负一楼,作为整个大楼的防雷接入端). UPS系统: 在数据中心机房配置UPS系统(包含在模块化机房内),本期配置20KVA的容量,对整个网络系统及服务器进行不间断供电,保证在停电的状况下各系统的正常运转,保证后期服务器等设备放置到机房后的UPS主机容量. 整个系统设计后备电源时间为4小时,保证由UPS进行供电的设备在断电后4小时内还能持续正常运转. 目前配置交换设备31台,加上原有互联网出口路由器1台. 交换机功耗均平均50W/台*31=1550;