编辑: bingyan8 2019-06-11
更换0#高炉出铁场除尘变频器 技术协议甲方: 石家庄钢铁有限责任公司 乙方: 2017年月 项目简介 项目概述 目前0#高炉出铁场除尘使用的变频器型号为SIMOVERT MV 6SE8010-1DA01-Z 配6kV/710kw电机,设有旁路柜一面.

因现有变频器使用已13年,故障频发,拟新采购一台变频器进行更换. 一 供货范围 1.1 设备列表 序号 名称 设备型号 单位 数量 备注

1 变频器 套1现有旁路柜利旧 设备介绍: 负载名称 除尘风机 电压等级 6KV 功率大小 710KW 电流大小 95A 电机类型 异步电动机 二 设备使用环境条件 1.地理位置 海拔高度:1000m以下 2. 地震烈度 地震烈度:按7度考虑 3.污秽等级 污秽等级:按II级考虑

4、现场情况调查 项目为改造项目;

变频器室利用现有空间;

原来变频器尺寸:2570*3618*1259 (高*宽*深) 变频器室冷却方式:空调 工程量预估:指导安装调试. 三 系统方案 方案介绍 6kV/710kw一台,采用变频器拖动,一拖一手动旁路. 系统单线图 供货范围包括: 高压变频器 1台;

高压变频器包括移相变压器、控制系统、功率系统,所提供变频器容量按照电机额定容量的1.2倍考虑. 系统闭锁关系: QS3与QS2互锁,旁路柜利旧. 四 技术功能介绍

1、乙方提供的设备设计、生产、验收所依据的相关标准 Q/ARX01-2011 《功率单元串联型多电平高压电机变频调速装置》荣信企业标准 GB12668-1990 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件 GB 12668.3-2003| 产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法 GB/T 12668.4-2006 交流电压1000V以上但不超过35kV的交流调速电气传动系统额定值的规定 EN50082-2 工业环境的一般标准 IEEESTD-1992 输入谐波 IEEE519 电气和电子工程师学会 GB 12326-2008 《电能质量 电压波动和闪变》 GB/T 14549-93 《电能质量 公用电网谐波》 GB 1094.1~1094.5 《电力变压器》 GB 13422-92 半导体电力变流器 电气试验方法 GB/T

10228 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB10233-88 电气传动控制设备基本试验方法 GB7678-87 半导体自换相变流器 GB/T 3859.1-93 《半导体变流器 基本要求的规定》 GB/T 3859.2-93 《半导体变流器 应用导则》 GB/T 3859.3-93 《半导体变流器 变压器和电抗器》 SD318-1989 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 DL/T538-2006 《高压带电显示装置》 DL/T404-2007 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T593-2006 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB/T2900.1-2008 《电工术语 基本术语》 GB156-2003 《标准电压》 GB/T191-2000 《包装储运图示标志》 GB/T11022-99 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》

2、高压变频器描述: a)变频器本机操作面板具有"本机/远程"两种控制方式:本地指变频器面板就地操作,远程指用户上位机或监控系统对变频器的远程控制;

现在有远程控制系统. b)变频器具有过流、短路、接地、过压、欠压、超温、通讯故障等保护功能;

c)变频启动时间可设定;

d)变频器接口包括以下内容 模拟量输入AI(4~20mA):速度给定,高低速转换 模拟量输出AO(4~20mA):变频器输出电压、变频器输出电流、变频器输出功率、变频器输出速度 输入干接点接口:远程启动、远程停止、远程复位、远程急停、远程电机正向 输出干接点接口:变频运行中、变频器就绪、变频器故障、变频器报警、跳高压、 高压指示等

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题