(一)江西埃克盛化工材料有限公司
1、三氯乙烯、氟化氢罐区有毒气体报警探头数量不足,无现场声光报警,部分有毒气体报警探头安装位置不对;
2、氯乙烯、氟化氢备用储罐未设液位远传装置,氟化氢储罐的SIS系统传感器无SIL认证,氯乙烯储罐的SIS系统传感器无法判断SIL认证情况;
3、氟化氢、氯乙烯装卸区进料调节阀选型错误;
4、氟化氢储罐SIS、DCS系统共用液位传感器,不符合相关规范要求;
5、三氯乙烯罐区视频监控系统未按防爆要求设置;
6、氯乙烯罐区控制电缆使用非阻燃电缆;
7、四氟乙烷车间与配电间非毗邻,且在爆炸区域上方;
8、中控室SIS、DCS系统共用液位传感器,且无SIL认证标志,ESD按钮处于不正常状态,系统模块异常报警,无声光报警设施;
9、三氯乙烯、四氯化碳罐区未按分类设置防火堤及消防通道;
10、氟化氢、氯乙烯装卸区洗眼器设置不符合规范要求,跨越道路的管廊未设置限高标识,氯乙烯罐区钢直梯未设防护笼;
11、氯乙烯、氟化氢储罐内仍存有上述物料,应保证相关公用辅助工程正常运行和加强相应的安全管理,以保证罐区安全;
12、厂房、办公楼未进行消防设计审核;
13、配电房未配置二氧化碳灭火器.
(二)江西华颢化工有限公司
1、项目设备安装正在进行中,安全设施尚未安装,预计2019年中试生产;
2、建议磺化反应设置冷却水自动调节设施;
3、101车间2楼设置配电间,与设计图纸不符;
4、101车间的逃生通道设置在爆炸区域范围内,应予以调整;
5、企业应严格按设计图纸施工,加强施工期间的安全管理,保证施工安全.
(三)贵溪智信新材料有限公司
1、智信公司
一、二期项目均在建设中,其部分安全设施仍未建成;
2、消防水池水位不能保证消防离心水泵吸水,且未设置消防水泵电源(二类负荷)的保障措施,不符合GB50974-2014的相关规定;
3、一期项目的储罐改变了储存物料,未按规定报原审批单位办理变更手续;
4、污水处理池、事故应急池、循环消防水池相邻设置,未采取防止事故应急池水漫流入消防水池的措施;
5、罐区防火堤内储存甲、乙、丙类及液碱,未设置隔堤隔离,防火堤内各类接管布置零乱;
6、现场部分建(构)筑物与 专篇 批准的总平面布置图布置不符.
(四)江西小牛新材料有限公司
1、气体报警系统异常未正常投入使用,气体报警探头无现场报警,控制室无声光报警装置,无气体报警探头分布图.部分气体报警探头安装位置不规范(例HCl检测),罐区输出泵区无气体报警探头;
2、储罐区的安全措施与图纸不一致,设计有储罐液位压力温度远传,现场只有液位报警;
3、甲类车间内防爆配电箱未严格密封,不符合防爆要求,部分防爆电器接线不规范;
4、罐区消防通道上有杂物,应疏散畅通,储罐区平台上杂物较多,应清理干净;
5、车间内管道无介质名称标识,设备、设施名称、位号缺乏;
6、厂区原预留车间存放原料和成品,应重新界定总图布置和建筑的功能,甲类车间101控制室未达到单面毗邻;
7、各储存场所的安全周知卡与储存物料不对应,全厂安全警示标志缺乏,应完善;
8、生产车间设备车间无位号标示,管道无介质标识,无色标区别;
9、对查处的隐患采取的措施要及时处置到位.
(五)江西晨隆科技有限公司
1、储罐区储罐接地未按规范成网,裂解车间储罐仅一处接地且连接方式不符合要求;
2、储罐区甲类车间入口处人体静电消除器,储罐区静电接地夹安装不符合规范要求;
3、裂解车间有电缆接头不防爆,精馏车间平台防护栏未安装踢脚板,不符合规范要求;
4、精馏车间仪用空气配管不满足规范要求;
5、消防水池、消防泵房设置位置不符合规范要求.公用工程设施因原图未设计,现企业设在临时建筑内,且不符合规范要求;
6、厂区办公室设在丙类车间内,且并未用防火墙隔离;
7、罐区未设置冷却喷淋系统;
8、厂区消防车道未全面形成环形车道,部分道路转弯半径不符合要求;
9、裂解车间感应加热炉没有设备说明书等设备档案,未见竣工图;
10、精馏车间门口洗眼器地面不平,精馏塔二层设有操作室.
(六)江西正百科技有限公司
1、厂区未形成环形消防车道;
2、各作业场所安全警示标志不足;
3、精馏车间防静电接地不规范;
4、事故应急池未及时排水;
5、裂解车间部分电缆非阻燃;
6、特种作业操作证部分工种不全;
7、未见设计竣工图;
8、现场未见成品储罐液位远程信号.
(七)贵溪恒盛实业有限公司
1、提供的厂区总平面布置图和企业现状不一致,限高标识不足且不准确;
2、甲醇罐区未设置泡沫灭火装置,防雷防静电接地系统不符合要求,罐区围堰上管道穿孔处未严密有效密封;
3、甲醇储罐无液位及温度指示、记录报警装置,电气仪表管线敷设不规范,无物料流向标识,可燃报警探头无声光报警装置,双氧水储存场所设置不规范,硫酸罐接地不规范,甲醇储罐应增设视频监控器.甲醇储罐距离核实是否满足25m要求;
4、各车间安全出口疏散指示设施不足,硫酸蒸馏车间含有(CO SO2)泄漏,增加检测装置;
5、硫酸罐区进出踏步未固定,进入罐顶通道及作业区域未设置护栏或围栏太低;
6、控制室设置不规范,应有24小时专职人员值班,火灾报警控制器,可燃气体报警控制器及液位指示仪失效,未配备UPS电源,应定期检测调校;
7、设计硫酸场所洗眼淋浴装置不足(服务半径15m).
(八)贵溪市三友气体有限责任公司
1、消防泵有锈蚀现象,要定期维护保养;
2、液氧杜瓦罐充装应有防倾倒措施,各类气体充装、存放也应有防倾倒措施;
3、氧气充装应使用防错装接头;
4、各类气瓶经营出厂应配备瓶帽、瓶圈;
5、乙炔瓶库后面的液化气钢瓶应清理;
6、部分压力表校验过期,储罐防雷接地不规范,仪表线路敷设不规范;
7、氧气、二氧化碳浓度检测探头未投用.
(九)鹰潭市远大气体有限公司
1、个别静电接地报警仪失效,储罐防雷接地系统不完善,部分电气仪表管线敷设不规范,液氧储罐液位报警值设置不明确,压力表应定期校验;
2、乙炔装置区部分法兰静电跨接不规范,现场石英钟不防爆;
3、核实空分制氧装置吸风口与电石仓库等乙炔散发处距离是否满足GB50030的要求;
4、空压机厂房西北出入口未设防噪声警示标志,厂房与控制室通道未设防火门隔离;
5、液氧储罐距主干道距离不符合规范要求;
6、充装车间存在氢气钢瓶混充其它气体现象;
7、二氧化硫钢瓶储存场所未设有毒气体检测报警装置,企业提供的总平面布置图中未标明该储存场所;
8、电石仓库防火分区、耐火等级不符合要求;
9、丙酮补加间电气不防爆,丙酮加料采用高压钢瓶作气源;
10、乙炔气柜未设高位报警,未设低位与压缩机报警连锁,可燃气体报警失效;
11、乙炔生产车间存放有电动车;
12、在生产运行时,乙炔压缩机检修未办理动火作业证;
(十)贵溪市鑫浩泰环保科技有限公司
1、液氧罐真空绝热层破坏,要及时修复.压力表校验过期,防雷防静电接地设施不完善,安全周知卡不足,可燃报警探头未带声光报警器;
2、蒸汽分配缸未设置安全阀;
3、涉酸场所未设洗眼器. (十一)余江区昌盛化工有限公司
1、储罐区储罐未设置两处防雷接地,进出踏步应设置护栏;
2、储罐区出入口未设置人体静电消除器;
3、生产车间和仓库电气线路穿塑料管不合格,全厂供配电线路未有保护管防护措施;
4、企业围墙外树木茂盛,应加强山火防范;
5、生产车间内设置操作间,仪表间位于爆炸危险区域内;
6、树脂车间未设置防灼烫警示标志;
7、可燃气体报警控制器未配置UPS不间断电源. (十二)余江区康洁能源有限公司
1、发油台应设保险带、车钥匙箱;
应安装防静电接地夹和防撞设施;
2、可燃气体报警系统失效应重新调试;
3、泡沫消防罐无泡沫;
罐区附近无消防报警装置;
4、储罐液位监控系统失效;
罐区防雷防静电接地不符合规范要求;
5、罐区地面未硬化;
6、电气........