编辑: cyhzg 2019-06-27

6 模块 白色塑胶和电源芯片组成,发生火灾自动切换启动功能. 只10

7 紧急启动/停止按钮 红色塑胶和电源芯片组成,人为发生火情按下按钮手动启动气体灭火盘自动灭火. 只58声光报警器 白色塑胶和电源芯片组成,发生火灾自动报警催促灭火及人员撤离. 只10

9 气体释放指示灯 玻璃面板、发生火灾气体喷洒后自动显示红色字体(气体喷洒). 只510 气体灭火控制盘 1. 气体灭火主机:红色机壳、手动钥匙防盗功能、电源板、显示面板、手动操作按钮、手动电源开关、手自动转换开关、扬声器报警功能,自动启动灭火功能,壁挂式安装. 套111 联动型报警主机 灰色机壳、手动钥匙防盗功能、电源板、显示面板、手动操作按钮、手动电源开关、手自动转换开关、年网卡、扬声器报警功能,具有联网功能,自动报警功能,壁挂式安装. 套112 电源箱 白色机壳、手动钥匙防盗功能、尺寸不高于:高60CM.宽40CM.厚.20CM、2节24V消防专用电池,自动充电功能,壁挂式安装. 套113 机械式泄压阀 银白色,药剂喷洒后自动泄出灭火剂. 个314 安装调试费 系统单点测试,综合联动测试 批115 人工及辅材费 导管,电源线,弯头等 批116 封窗 木工板、防火涂料、人工等 批117 消防检测 第三方消防检测、装饰材料第三方防火性能检测 批118 行级精密空调 含室外机,50米室内机电源线、100米室外机电源线、50米室外机通讯线

1、制冷量为25KW(35℃DB/26%RH工况下),水平送风,可前后维护;

2、室内机尺寸不高于1100*300*2000mm(深*宽*高);

3、室内机采用节能型直流变频涡旋压缩机及EC风机,智能调整输出冷量,减少能耗;

4、具有RS485及FE通讯接口,对系统进行远程巡检和参数的设置,及提供Modbus及SNMP开放协议,以接入机房环境监控系统;

5、采用LCD触摸真彩屏,能显示温湿度彩色曲线,具有图形显示机组内各组件运行状态的功能;

外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;

信号灯、开关、测量显示装置布局合理.

6、 操作及维修安全、方便.

7、结构工艺:部件排列合理、整齐;

导线颜色和截面合理,布放平整;

接插件牢固;

进出线符合工程需要;

具备抗震措施.

8、标牌、标记:应平整清晰.

9、 行级精密空调的的电气性能应符合IEC标准.

10、输入电压允许波动范围:380~415V ±10%

11、 频率:50/60Hz +―3Hz

12、室内外机防雷要求C级,室内机控制部分应具备光电耦合等电气隔离保护装置.

13、 温度:-20℃ ~ +45℃

14、湿度:≤95%RH

15、室外机应满足风雨雪冰霜与腐蚀防护要求.

16、 精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能.

17、加湿方式采用节能电极加湿桶加湿方式,可拆卸反复清洗.

18、显热比不小于0.90,风冷式空调机的能效比不小于3.5,并需要提供权威第三方性能测试报告证明(测试工况:回风温度37.8℃,相对湿度20%,室外环境温度35℃).室外温度45℃环境下的工况比基本工况下,能效比下降应控制在10%~15%范围内.

19、温度调节范围:+18℃~ +45℃

20、温度调节精度:±1℃

21、湿度调节范围:20% ~ 80%RH,湿度调节精度:5 %RH

22、温、湿度波动超限应能发出报警信号.

23、行级精密空调宽度应不大于300mm,并采用水平送风.

24、精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、风机、控制器、热力膨胀阀、视液镜和干燥过滤器等主要部件组成.