编辑: huangshuowei01 2019-06-30

设备表面温度不高于95℃. (3)蓄热式电暖器要具有蓄热时间设定和放热量控制功能,能够按时段设定室内温度并控制放热量的大小.其性能应具备符合国家标准要求的蓄热效率、蓄热量及蓄放过程控制功能,热量可以满足室内温度要求. (4)电散热器运行时,表面温度,在人群可触及的位置应对人体不产生烫伤,同时对建筑物内材料不造成损害. (5)用于太原市"煤改电"投标的产品,需提供国家认定的质量监督检验机构出具的检验合格报告,检验报告涵盖JG/T236规定的蓄热式电采暖散热器的全部检测项目以及以上要求的内容. (6)机组须带有温度传感器,控制系统必须具有的标准通讯485接口,采用modbus通讯协议,配备数据采集与传输装置,具备远程监控的技术条件,能够实时传输温度、故障信息和运行状态.

2、空气源热泵 (1)根据北方地区的采暖习惯,空气热源泵系统原则上采用单热水型或冷热水型空气热源泵机组;

产品必须符合《低环境温度空气源热泵(冷水)机组用户及类似用途的热泵(冷水)机组》(GB/T25127.2)要求;

以GB/T 25127.2规定的制热名义工况下的制热量标称产品的制热能力(单位为KW),不得以"匹数"做标称. (2)低环境温度空气热泵产品名义工况制热COP及制热综合部分负荷性能系数IPLV(H)必须满足GB/T25127.2规定的要求(COP大于2.3,IPLV大于2.4),机组应能在低温工况(空气干球温度-20℃)正常工作,在空气干球温度-20℃到-25℃能正常无电辅热启动,允许在空气干球温度-20℃到-25℃采用电辅热制热;

在-20℃低温工况时,不使用电辅加热情况下的COP≥1.9. (3)应具有有效的低环境温度空气源热泵国家CCC认证证书和《全国工业产品生产许可证》,及并出具第三方检验合格报告(检验报告涵盖GB/T 25127.2规定的名义工况及低温工况制热性能,能体现机组在低温工况下正常运行3h,同时涵盖GB/T29541-2013规定的三级以上能效). (4)产品生产基地建有-25℃低温检测实验室. (5)空气源热泵的室外机积水盘须装有融冰加热系统;

空气源热泵设备要有可靠的融霜控制装置,融霜时间不能超过运行周期的20%;

空气源热泵取暖系统必须加装电辅助加热装置,允许在空气干球温度-20℃到-25℃采用电辅热制热,保障住户正常供暖;

空气源热泵系统要配套安装不低于60升的储水罐. (6)机组须带有供、回水温度传感器,控制系统必须具有的标准通讯485接口,采用modbus通讯协议,配备数据采集与传输装置,具备远程监控的技术条件,能够实时传输供、回水温度、故障信息和运行状态. (7)空气源热泵室内室外机均要具有消声和隔振装置.要根据居民使用环境、噪声和振动的频率特性及传播方式,综合考虑确定安装消声和隔振装置;

机组底部必须要安装减震装置,以防止振动传至建筑物内;

噪声应符合国家现行标准. (8)用于太原市"煤改电"投标的产品,需提供具备资质的国家级空调设备质量监督检验机构出具的检验合格报告,检验报告涵盖GB/T 25127.2规定的名义工况及低温工况制热性能及各项目.

3、蓄热式电锅炉 蓄热式电锅炉设备必须是一个整套系统设备,应具有有效的蓄热式电锅炉产品CQC认证.蓄热式电锅炉符合锅炉生产行业规范及相关质量、技术标准,达到国家规定的高效节能环保产品的要求;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)