影响正常生产、浪费资源能源;

人身伤害等. 应急组织和职责 成立应急小组: 由部门主管、作业员和安全员组成应急小组. 现场作业员应做好设备的日常维护和保养. 发生故障时,作业员迅速切断电源,危化品输送源或迅速隔离易燃危化品,通知安全及物业管理部和生产现场.由维修人员及时进行设备的维修,保存记录. 作业员做好设备的定期监控,如发现问题及时上报动力部部长,动力部部长及时召集相关人员进行原因分析和调查,并跟踪纠正措施的有效性. 作业员接受火灾、污水和废气处理设施应急预案的培训,并掌握方法和技能. 应急设备和物资 污水处理设施现场确保消防设施完好,消防器材充足并有效,确保现场具备自 救能力. 无关人员禁止进入污水和废气处理站内,在污水处理站内划定危险区域. 应急预案的实施 作业员应正确执行《污水处理设施操作规程》和《废气处理设施操作规程》,实施现场操作.当污水和废气处理设施发生故障时立即停止设备运转,联络上级,并通知现场所有人员.在确认污水和废气处理设施有火灾、爆炸、泄漏危险时,所有人员立即撤离.当确认无危险时,则通知维修人员或联系厂家进行及时维修,填写 环保设施故障及维修报告 ,同时上报地方环保局. 如设备不能及时修复,安全及物业管理部立即通知生产现场减少污水和废气的排放,如情形严重可考虑实施停产临时处理,直至污水或废气处理设施能够正常运转. 事故的分析和处理 事故发生后,由管理者代表组织事故处理组分析事故发生的原因,组织人员迅速抢修系统,或增加控制装置.处理完后,应上报处理结果和污染情况. 总结本次事件的教训,在全体员工中实行安全事故的案例教育和有关培训,必要时开展纠正和预防措施,杜绝类似事件的再次发生. 记录保留 由动力部负责记录的保存. 相关文件 《污水处理设施操作规程》ESW-4.4-11) 《废气处理设施操作规程》ESW-4.4-12) 记录 《环保设施故障及维修报告》不确定格式) 火灾爆炸应急预案 目的 为了将火灾爆炸事故发生时对环境影响降到最小,避免和减少人员伤害和财产损失,结合本公司的实际情况特制订本应急预案. 适用范围 适用于本公司范围内的潜在火灾爆炸发生的应急处理. 职责和权限 安全及物业管理部是本预案归口管理部门. 安全及物业管理部负责组建义务消防队、疏散救护队和事故处理小组. 管理者代表批准义务消防队、疏散救护队和事故处理小组成员名单. 安全及物业管理部负责义务消防队的培训和演练并记录. 程序内容 火灾爆炸可能发生的部位和环境、健康安全影响 火灾爆炸可能发生的部位: 公司内电气设备和线路因损坏、绝缘老化、用电短路等引起火灾或爆炸;

化学品、焊接、餐厅使用的气体、油品泄漏或遇明火引起火灾或爆炸;

锅炉房压力容器的意外爆炸;

供气房气体意外泄漏或与明火引起火灾或爆炸;

其他包装物、可燃物品遇明火引起火灾或爆炸. 环境、健康安全影响: 燃烧废气污染大气、消防废水污染水体;

财产损失、浪费资源、产生固体废弃物;

人身伤害等. 应急组织和职责 公司成立应急指挥部,公司环境、职业健康安全管理者代表任火灾总指挥,负责火灾爆炸应急时的全盘指挥工作,负责宣布应急预案的启动和解除.总工程师、各部门部长任副总指挥,负责现场指挥各专业应急小组.火灾发生,环境、职业健康安全管理者代表不在公司内时,总指挥由公司总工程师担任. 应急指挥部下设: 义务消防队(负责现场灭火和配合外部支援) 、 疏散救护队 (负责现场人员疏散和伤员救护) 和 事故处理组(负责事故善后处理和原因 分析) .并以书面的《紧急联络图》形式实施公示. 为配合灭火抢救工作,公司成立义务消防队,由安全员和各车间的基层骨干组成(成员名单另行公布),经培训后参与灭火抢救组工作. 报警方式和联系电话 发生火灾事故时,第一时间发现者应立刻拨打火警电话报警,并向本部门和安全及物业管理部长报告. 报警