一、变压器 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准
1 干式电力变压器 SCB10-630~2500/20 额定容量:630~2500 kVA 额定电压:10±5%/0.
4kV 联接组别:Dyn11 空载损耗: 2.23kW (1600kV容量) 负载损耗: 12.53kW (1600kV容量) 城乡电网建设与改造 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤3.1kW (1600kV容量) 负载损耗:≤14.6kW (1600kV容量)
2 H级绝缘非包封干式电力变压器 SG(H)B10-630~2500/10 额定容量:630~2500 kVA 额定电压:10±5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 空载损耗: 2.72kW (2000kV容量) 负载损耗: 15.97kW (2000kV容量) 10kV配电系统 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤3.57kW (2000kV容量) 负载损耗:≤16.72kW (2000kV容量) 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准
3 树脂绝缘干式电力变压器 SCL(B)10-30~630/10 额定容量:30~630 kVA 额定电压:10±5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 空载损耗: 0.807kW (315kV容量) 负载损耗: 3.512kW (315kV容量) 10kV配电系统 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤0.88kW (315kV容量) 负载损耗:≤3.71kW (315kV容量)
4 配电变压器 S11-M-30~1600/10 额定容量:30~1600 kVA 额定电压:10±2*2.5%/0.4kV 联接组别:Yyn0 短路阻抗:4.5% 空载损耗: 0.18kW (100kV容量) 0.95kW (800kV容量) 负载损耗: 1.29kW (100kV容量) 7.45kW (800kV容量) 城市、农村供电网络用,提供照明、动力源等. GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤0.2kW (100kV容量) ≤0.98kW (800kV容量) 负载损耗:≤1.5kW (100kV容量) ≤7.5kW (800kV容量) 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准
5 三相油浸式配电变压器 S11-M-800/20系列 额定容量:800 kVA 额定电压:20±5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 温升限值:油顶层温升55K,绕组温升65K 空载损耗:0.986kW(800kV容量) 负载损耗:7.024kW(800kV容量) 用户配电 GB/T6451―2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》 相关指标: 空载损耗:≤1.23kW(800kV容量) 负载损耗:≤9.9kW(800kV容量)
6 油浸式配电变压器 S11-M(R)-30~500/10 额定容量:30~500 kVA 额定电压:10±5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 温升限值:油顶层温升55K,绕组温升65K 空载损耗: 0.49kW (315kV容量) 负载损耗: 3.71kW (315kV容量) 工矿企业、居民小区、商场、农村电网、电力系统 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤0.49kW (315kV容量) 负载损耗:≤3.71kW (315kV容量) 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准
6 油浸式配电变压器 S(B)11-M(R)-630~1600/10 额定容量:630~1600 kVA 额定电压:10±5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 温升限值: 油顶层温升55K,绕组温升65K 空载损耗: 1.3kW (1250kV容量) 负载损耗: 11.6kW (1250kV容量) 工矿企业、居民小区、商场、农村电网、电力系统 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤1.36kW (1250kV容量) 负载损耗:≤12.0kW (1250kV容量)