一、项目概况 1.

医院概况 顺德第一人民医院易地新建项目占地133336平方米,总建筑面积250786平方米.建筑内容包括综合楼、门诊部、医技中心、住院部、急救中心、教学科研楼、综合楼、体检中心、传染病楼以及医疗后勤用房等.项目将建设成为一所集检查、诊断、治疗、康复于一体的医疗、科研、教学共同发展、具有国内先进水平的现代化、数字化、综合性的三甲标准水平医院.项目设计最高日门诊量为6000人次,配置1500张病床. 2. 设备配置设计 依据医院的实际情况,对新建医院的医疗临床用水和饮用纯水供应设计,选用当前国家大力提倡推广、具有良好节能减排效能的医用中央膜法纯水设备,制水量满足检验科、病理科、血液透析中心(初级纯水)、中心供应室、窥镜室、手术中心、妇产科、儿科、五官科、骨科、外科、内科、内分泌科、泌尿科、住院病房和门诊,包括血液透析用水、生化检验用水、中心供应室清洗消毒用水、冲洗用水和全院饮用水,实际总用水量为Q=28000L/H.考虑到温度变化、膜的衰减及今后用水点扩充等各种因素,设计总制水量Q=30000L/H. 该类设备具有行业领先的设计工艺,设备制水运行时在确保生产出符合各职能科室临床使用的水质、水量的同时,不仅将原本需要排放的高能量废水通过先进技术回收全部的剩余能量,又通过回收的剩余能量直接将废水处理成临床用水,达到节能、环保、减排,进而降低综合成本和运行成本.为节约医院的医疗用房,设计将中央纯水机房设在地下室. 3. 工艺流程设计 医用设备的最大要求是运行安全、稳定、可靠.医用中央膜法纯水设备因涉及全院各职能科室使用,覆盖面广泛,应尽可能减少更换耗材、维护以及故障维修等带来的停运,鉴此,特将本工艺流程设计为强键式运行,即将医用中央供水设备分两路制水设计,日常运行中既可两路同时制水,又可单路制水;

每单路生产产品水的能力不小于16000L/H(水温25℃).各路动力泵采用一开一备设计,运行中的泵遇故障时,备用泵能自动切换运行.各路纯水均循环回路设计. 设备工艺流程如下图:

二、技术要求 1. 减少排放、节能降噪 设备要充分体现节能减排、降低能耗,RO浓缩废水、废水剩余压头和噪音再利用.要求整套设备在制备产品水的运行过程中,原水可以得到最大限度利用,反渗透高压水能量可以得到最大限度利用,制水成本最大限度地降低. 2. 设备给水参数 以顺德区第一人民医院易地新建项目工程院内自来水为原水(水质以院方提供的原水检测报告或以电导率检测ρ≤200μs/cm,其它指标符合国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006). 3. 设备供水参数 医疗临床用水加上饮用纯水的总用水量需求为28000L/H;

其中供给以去除离子为主要求的临床用水9500L/H、饮用纯净水6000L/H等;

以去除有机物和微生物为主要求的临床用水12500L/H,考虑到水处理系统主机RO膜年衰退率以及RO膜产水性能随温度变化等因素,设备总供水量应留有一定余量,故设计要求本设备供水量为30000L/H(25℃). 4.设备工作条件 (1)、环境条件:本项目的安装环境气候是亚热带海洋性气候,工业城市,有轻度酸性腐蚀及盐雾腐蚀. (2)、供电电源:包括三相五线制380V±10%、50Hz电源、单相三线制220V±10%V、50Hz电源和10V控制信号输入电源. (3)、运行要求:各种设备每天24小时、每年365天连续正常运行. (4)、工程技术标准和总体要求:投标人应根据建设方提供的相关图纸资料以及功能划分,按照国家综合医院相关标准和规范以及招标文件的要求,提供详细技术方案(附图)及详细施工组织方案. (5)、系统功能要求简述: 1)本工程设一套独立的中央纯水系统,为医院提供医疗临床用水和饮水纯水. 2)系统设计供水量:30000L/h(25℃). 3)中央纯水机房布置在2号楼地下层横轴2-12~2-14与纵轴2-A~2-C合围区域. 4)系统选用反渗透膜分离技术,中央纯水设备分两路制水设计,日常运行中既可以两路同时制水,也可以单路制水;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题