2 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版) 第10.2.3条27 5.3.2用电装置的设置位置.开关、插座、照明灯等用电装置靠近可燃物时,未采取隔热、散热等防火措施的,每发现一处记1分.
3 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版) 第10.2.4条28
六、防火分隔 6.1防火分区 6.1.1防火分区设置.防火分区位置、形式及完整性不符合设计文件及消防技术标准要求的,记3分.
3 对照图纸,面积测量、现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第3.3.1-3.1.3条、5.3.1-5.3.15条29
六、防火分隔 6.2防火墙及防火隔墙 6.2.1防火墙设置.防火墙设置位置及方式不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.
3 对照图纸, 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第6.1.1-6.1.4条、6.1.7条30 6.2.2防火墙封堵.防火墙上开设门、窗、洞口(确需时设计应设置不可开启或火灾时自动关闭的甲级防火门窗)或防火墙上的洞口未封堵的,记2分.
2 对照图纸, 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第6.1.
5、6.1.6条31 6.2.3燃烧性能.防火墙的燃烧性能不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.
3 对照图纸, 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第2.1.11........