编辑: ok2015 | 2019-07-01 |
管道设计压力为1.6MPa,设计温度350℃;
热水侧设计供回水温度130/70℃,校核温度110/70℃,设计压力1.6Mpa.水水换热站设计供热面积10万m2,设计参数:供回水温度65/50℃,校核温度55/40℃,设计压力1.6MPa.
6、主要设备及材料用量 拟建项目主要设备及材料如表3所示: 表3 拟建项目主要生产设备及材料一览表
一、汽水换热站 序号 名称 规格 数量
1 汽水换热器 换热量7.5MW
1 2 高温水循环泵 流量65t/h,扬程77米,功率22KW
3 3 补水泵 流量2.4t/h,扬程32米,功率0.55KW
2 4 水箱 长*宽*高:1200*1200*1500
1 5 除污器 接口口径DN200
1 6 疏水阀组 DN80
1 7 凝结水泵 流量10t/h,扬程34米,功率1.5KW
2
二、水水换热站 序号 名称 规格 数量
1 板式换热器 换热量5MW
2 2 二次网循环泵 流量160t/h,扬程32米,功率22KW
3 3 补水泵 流量10t/h,扬程34米,功率1.5KW
2 4 增压泵 流量120t/h,扬程30米,功率15KW
2 5 补水箱 长*宽*高:2000*2000*1000
1 6 一次侧旋流除污器 接口口径DN200
1 7 二次侧旋流除污器 接口口径DN300
1
三、管道 序号 名称 管径(mm) 长度(m) 备注
1 一次网直埋热水管道 DN200 3132.4 管沟开挖量
2 二次网直埋热水管道 DN300
1052 管沟开挖量
7、施工方案 (1)项目建设计划 供热管网工程施工期为12个月,拟于2018年8月开工,预计2019年7月底全部竣工,并计划于2019年11月投入运营. (2)施工设备 拟建及项目施工设备明细见下表: 表4 项目施工设备一览表 序号 设备名称 设备数量/台 备注
1 翻斗机
2 2 铲土机
2 3 钻土机
1 4 平土机
1 5 卡车
2 运土
6 泥水平衡顶管机
1 顶管
7 电焊机
4 管道焊接
8 夯土机
2 路面夯实
9 吊车
1 吊装
10 泥水分离机
1 泥水分离 (3)供热管网方案 1)热网布置原则 根据相关的热力规划,结合道路现状,初步确定热力管网的路由及热力管网布置主要原则: ①满足城市建设的热负荷需要,尽量靠近热负荷集中的区域布置,以减少无效管道的长度. ②应按规划路由进行敷设,尽量避免与其他市........