编辑: 过于眷恋 | 2019-07-01 |
10 经纬仪,水平仪检查,并检查施工记录.
2 基础或楼面标高 ±15 经纬仪,水平仪检查,并检查施工记录. 每楼层
5 吊线检查
3 垂直度 10m以下
10 经纬仪或吊线检查 10m以下
20 4 表面平整
10 2m长直尺和塞尺检查 清水墙
7 10m长拉线和尺量检查 混水墙
10 6 水平灰缝厚度 +
10、-5 尺量检查
7 垂直缝宽度 +
10、-5 尺量检查
8 门窗洞口宽度?(后塞框) +
10、-5 尺量检查
9 清水墙面错缝 2.0 吊线和尺量检查 成品保护 ????5.1??先装门窗框时,在砌筑过程应对所立之框进行保护;
后装门窗框时,应注意固定框的埋件牢固,不可损坏、不可使其松动. ????5.2??砌体上的设备槽孔以预留为主,因漏埋或未预留时,应采取措施,不因剔凿而损坏砌体的完整性. ????5.3??砌筑施工应及时清除落地砂浆. ????5.4??拆除施工架子时,注意保护墙体及门窗口角. 应注意的质量问题 ????6.1??砌体粘结不牢:原因是砌块浇水、清理不好,砌块砌筑时一次铺砂浆的面积过大,校正不及时;
砌块在砌筑使用的前一天,应充分浇水湿润,随吊运随将砌块表面清理干净;
砌块就位后应及时校正,紧跟着用砂浆(或细石混凝土)灌竖缝. ????6.2??第一皮砌块底铺砂浆厚度不均匀:原因是基底未事先用细石混凝土找平标高,必然造成砌筑时灰缝厚度不一,应注意砌筑基底找平. ????6.3??拉结钢筋或压砌钢筋网片不符合设计要求:应按设计和规范的规定,设置拉结带和拉结钢筋及压砌钢筋网片. ????6.4??砌体错缝不符合设计和规范的规定:未按砌块排列组砌图施工.应注意砌块的规格并正确的组砌. ????6.5??砌体偏差超规定:控制每皮砌块高度不准确.应严格按标帜杆高度控制,掌握铺灰厚度. 质量记录 ????本工艺标准应具备以下质量记录: ????7.1??砌块、原材料出厂合格证. ????7.2??施工试验报告. ????7.3??施工组砌图资料. ????7.4??质量检验评定资料. ........