编辑: 梦三石 2019-07-01

14 O-甲基异脲半硫酸盐生产线 反应釜 甲醇、粉尘等 二级水吸收+一级活性炭吸附装置+20m高排气筒 二级水吸收+二级碱吸收 该车间废气处理工艺对甲醇等污染物的去除效果不佳,提升改造后保证污染物的处理效果,根据环保管理部门要求,企业对无组织废气进行收集处理后高空排放,减少污染物的排放量,降低对环境的污染.

15 母液接收罐

16 真空泵

17 废水池 无组织

18 离心机母液槽

19 反应釜投料口 异味 无组织 一级水吸收+一级碱吸收+3#15m排气筒

20 离心机

21 氯硝柳胺哌嗪生产线 反应釜投料口 异味 无组织 一级水吸收+一级碱吸收+2#15m排气筒 根据环保管理部门要求,企业对无组织废气进行收集处理后高空排放,减少污染物的排放量,降低对环境的污染.

22 离心机

23 污水站、危废库 污水站 氨、硫化氢等异味 无组织 一级次氯酸钠吸收+一级碱吸收+5#15m排气筒

24 危废库1,2 有机异味 图1-1 复产项目改造后废气处理工艺 (2)废水处理工程提升改造 废水处理工程提升改造情况见表1-2,改造后的废水预处理流程图见图1-2. 表1-2 废水处理工程提升改造 序号 废水 现有废水处理工程 改造后废水处理工程 原因

1 工艺水、尾气吸收水、设备冲洗水、初期雨水、生活污水等 厂区已建污水处理系统采用 铁炭微电解+芬顿氧化+中和混凝沉淀+水解酸化+接触氧化 处理工艺 厂区污水处理系统采用 铁炭微电解+芬顿氧化+中和混凝沉淀+水解酸化+A/O+二沉池+芬顿氧化池 处理工艺 为满足园区污水厂临时接管标准,接触氧化池改造成A/O池,二沉池出水增加芬顿氧化及混凝沉淀单元,采用间歇式芬顿氧化与沉淀,利用现有1格污泥池及1格排放池(原有2格排放池、2格污泥池)进行改造,交替运行. 图1-2 亚晖医药化工预处理站废水处理工艺流程图 (3)固废仓库升级改造 表1-3固废仓库升级改造 序号 系统名称 现有 改造后 原因

1 固废仓库 危废仓库120 m2 扩建危废仓库(总面积扩建到180m2,高6m),及........