编辑: 王子梦丶 2019-07-01

待温度和机油压力均正常后,方可开始作业. 3.2.6 作业中内燃机温度过高时,不应立即停机,应继续怠速运转降温.当冷却水沸腾需开启水箱盖时,操作人员应带手套,面部必须避开水箱盖口,严禁用冷水注入水箱或泼浇内燃机体强制降温. 3.2.7 内燃机运行中出现异响、异味、水温急剧上升及机油压力急剧下降等情况时,应立即停机检查并排除故障. 3.2.8 停机前应卸去载荷,进行中速运转,待温度降低后再关闭油门,停止运转.装有涡轮增压器的内燃机,作业后应怠速运转5-10min,方可停机. 3.2.9 有减压装置的内燃机,不得使用减压杆进行熄火停机. 3.2.10 排气管向上的内燃机,停机后应在排气管口上加盖. 3.3 发电机 3.3.1 以内燃机为动力的发电机,其内燃机部分应执行本规程第3.2节的规定. 3.3.2 新装、大修或停用10d以上的发电机,使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30%,励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,吸收比不得小于1.3,并应做好测量记录. 3.3.3 作业前检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效. 3.3.4 启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电输出主开关,接合中性点接地开关.有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再接合发电机. 3.3.5 启动后检查发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象.待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电.载荷应逐步增大,三相应保持平衡. 3.3.6 发电机开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电. 3.3.7 发电机连续运行的最高和最低允许电压值不得超过额定值的±10%.其正常运行的电压变动范围应在额定值的土5%以内,功率因数为额定值时,发电机额定容量应不变. 3.3.8 发电机在额定频率值运行时,其变动范围不得超过土0.5Hz. 3.3.9 发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95.有自动励磁调节装置的,可在功率因数为1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟相0.95~1的范围内运行. 3.3.10 发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常,并应随时调整发电机的载荷.定子、转子电流不得超过允许值. 3.3.11 停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复回到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转. 3.4 电动机 3.4.1 长期停用或可能受潮的电动机,使用前应测量绝缘电阻,其值不得小于0.5MΩ. 3.4.2 电动机应装设过载和短路保护装置.并应根据设备需要装设断相和失压保护装置.每台电动机应有单独的操作开关. 3.4.3 电动机的熔丝额定电流应按下列条件选择: (1)单台电动机的熔丝额定电流为电动机额定电流的150%~250%;

(2)多台电动机合用的总熔丝额定电流为其中最大一台电动机额定电........