编辑: star薰衣草 | 2019-07-01 |
If-恒定放电电流,A;
t-放电时间,h. 3.14 蓄电池容量符号(battery capacity symbol) C10 ―10 h(小时)率放电额定容量,单位:安时(Ah). 3.15 放电电流符号(Discharge current symbol) I10―10 h(小时)率放电电流,数值C10/10,单位:安(A). 3.16 恒流放电(constant-current discharge) 蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变,直放到规定的终止电压为止. 3.17 核对性放电(checking discharge) 在正常运行中的蓄电池组,为了检验其实际容量,以规定的放电电流进行恒流放电,当其中一个单体电池达到了规定的放电终止电压,即停止放电,然后根据放电电流和放电时间,计算出蓄电池组的实际容量,称为核对性放电. 3.18 终止电压(finish voltage) 蓄电池容量选择计算中,终止电压是指直流系统的用电负荷,在指定放电时间内要求蓄电池必须保持的最低放电电压.对蓄电池本身而言,终止电压是指蓄电池在不同放电时间内及不同放电率放电条件下允许的最低放电电压. 3.19 稳流精度(stabilized current precision) 充电装置在充电(稳流)状态下,交流输入电压在额定值±15%范围内变化,输出电压在充电电压调节范围内变化,输出电流在其额定值20%~100%范围内任一数值上保持稳定时其输出电流稳定程度,按以下公式计算: δI =[(IM-IZ) /IZ]*100% 式中:δI-稳流精度;
IM-输出电流波动极限值;
IZ-输出电流整定值. 3.20 稳压精度(stabilized voltage precision) 充电装置在浮充电(稳压)状态下,交流输入电压在额定值±15%范围内变化,输出电流在其额定值的0%~100%范围内变化,输出电压在其浮充电电压调节范围内任一数值上保持稳定时其输出电压稳定程度,按以下公式计算: δU =[(UM-UZ)/UZ] *100% 式中:δU-稳压精度;
UM-输出电压波动极限值;
UZ-输出电压整定值. 3.21 纹波系数(ripple factor) 充电装置在浮充电(稳压)状态下,交流输入电压在额定值±15%范围内变化,输出电流在其额定值的0%~100%范围内变化,输出电压在其浮充电电压调节范围内任一数值上,测得电阻性负载两端脉动量峰值与谷值之差的一半,与直流输出电压平均值之比,按以下公式计算: δ=[(Uf-Ug)/2Up] *100% 式中:δ-纹波系数;
Uf-直流电压中脉动峰值;
Ug-直流电压中脉动谷值;
Up-直流电压平均值. 3.22 效率(efficiency) 充电装置的交流额定输入功率与直流输出功率之比,按以下公式计算: η=(WD/WA)*100% η-效率;
WD -直流输出功率;
WA -交流输入功率. 3.23 三遥 功能( teleindication,telemetry,telecontrl functions) 遥信功能 、遥测功能、遥控功能的简称. 3.24 均流及均流不平衡度(equalizing current and unbalance) 采用同型号同参数的高频开关电源模块,以(N十1)或(N+2)多块并联方式运行,为使每一个模块都能均匀地承担总的负荷电流,称为均流.模块间负荷电流的差异,叫均流不平衡度,按以下公式计算: β=[(I-IP)/IN] *100% β-均流不平衡度;
I-实测模块输出电流的极限值;
IP-N个工作模块输出电流的平均值;
IN -模块的额定电流值.
4 使用条件 4.1 正常使用的环境条件 4.1.1 海拔不超过1000m. 4.1.2 设备运行期间周围空气温度不高于35℃,不低于C10℃. 4.1.3 日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%. 4.1.4 安装使用地点无强烈振动和冲击,无强电磁干扰,外磁场感应强度不得超过0.5mT. 4.1.5 安装垂直倾斜度不超过5%. 4.1.6 使用地点不得有爆炸危险介质,周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质,不允许有霉菌存在. 4.2 正常使用的电气条件 4.2.1 频率变化范围不超过±2%. 4.2.2 交流输入电压波动范围不超过±15%. 4.2.3 交流输入电压不对称不超过5%. 4.2.4 交流输入电压应为正弦波,非正弦含量不超过额定值的10%.