编辑: 山南水北 2019-07-01

WY ―― 有效电量,单位为千瓦时(kW・h);

WG ―― 供给电量,单位为千瓦时(kW・h). 间接测定法(反平衡法) 间接测定法按公式(2)计算: 2) 式中: η ―― 用电系统的电能平衡利用率,%;

WG ―― 供给电量,单位为千瓦时(kW・h);

WS ―― 损失电量,单位为千瓦时(kW・h). 电能平衡测试程序 电能平衡测试步骤 用电企业电能平衡测试工作的全过程可分为六个阶段,见表1. 企业电能平衡测试工作步骤 序号 工作阶段

1 工作准备 组织准备 技术准备 物质准备

2 情况调查 用户概况 配电系统网络图 用电设备 计量仪表

3 测试准备 制定方案 配备电能计量设施

4 实际测试 现场测试

5 数据整理 汇总计算

6 出具报告 分析评价 措施建议 出具报告 电能平衡测试主要工作内容 工作准备 组织准备 测试机构和用电单位共同安排人员成立电能平衡测试领导小组,负责协调测试工作.小组成员中要求有熟悉生产工艺的人员、熟悉用电状况的工程技术人员及仪表工人. 应对负责测试工作的人员进行技术培训,学习和了解电能平衡测试工作的目的和意义,熟悉电能平衡测试的基本概念、测试方法及基本指标的含义,掌握技术术语、计算方法等. 技术准备 测试机构应准备有关测试仪器设备,测试设备须经过检定或校准.提出测试方案,设计测试记录. 物质准备 用电单位按照测试要求配齐计量仪表和辅助测试设备设施,提供被测用电设备的指标参数,并为测试提供适应的环境. 情况调查 用户概况 对于近3年内开展过电能平衡测试的用电单位,如果测试报告中的基础资料仍然可以使用的,不再重复对该部分进行调查.调查完成后填写用电单位基本情况表.见附录A表A.1. 配电系统网络图 配电系统网络要求给出用电单位的供配电系统网络图.包括供电电源、输变电系统、用电设备、计量仪表. 用电设备 按附?录A中表A.2 用电设备设施一览表中要素要求填写用电设备的基本信息. 计量仪表 按附?录A中表A.3 电能计量仪表统计表中要素要求填写电能计量仪表基本信息. 绘制电能计量网络图,见附录A,图A.1. 测试准备 制定方案 开始测试前应制定具体的测试方案. 测试方案应根据用电单位历史数据、提供的材料确定测试范围、测试时段、测试方法等. 确定测试范围 用电单位开展电能平衡测试的范围应依据测试方案确定的用电系统边界为测试范围.测试应包含用电系统边界内的变压器、供电线路、主要用电设备的电能利用率. 确定测试时段 电能平衡测试应在企业正常运行情况下进行.对用能设备的测试应在生产工况下进行. 确定测试方法 用电单位的电能平衡测试采用测试计算与统计计算相结合的综合分析法.测试可采用正平衡测试和反平衡测试两种方法之一,也可同时采用两种方法. 配备电能计量仪表 电能计量仪表的配备应符合GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则中对电能表的要求. 实际测试与计算方法 供配电系统电能平衡测试与计算 7.2.4.1.1变压器的电能平衡测试与计算 包括变压器负载率的测算、损失电能量的测算、电能利用率的测算和电能损失率的测算.测算过程见附录B.测算完成后编制变压器的电能平衡测算表.见表B.1. 7.2.4.1.2供电线路电能平衡测试与计算 包括各线路的电能损失量、电能损失率、线路总损失电能量、线路总电能损失率的测算.测算过程见附录C.测算完成后编制供电线路电能平衡测算表.见表C.1. 电加热系统电能平衡测试与计算 包括电加热设备的有效电能量、电能利用率、辅助构件消耗电能量、设备表面散热损失电能量、冷却液带走的能量、其他损失能量、电加热总损失能量等的测算.测算过程见附录D.测算完成后编制电加热设备电能平衡测算表.见表D.2. 通风系统电能平衡测试与计算 包括系统输入电能的测算、电动机输出功率的测算、传动机构的能量损耗或传动效率的测算、通风机有效能量或功率的测算、机组运行效率的测算、管网损失率的和效率的测算、系统运行效率和电能利用率的测算.按GB/T 13467的规定进行.测算完成后编制通风系统电能平衡测算表. 泵类液体输送系统电能平衡测试与计算 包括泵类液体输送系统的电能利用率的测算、机组的电能利用率的测算、电动机运行效率、泵类液体输送系统的运行效率的测算、传动机构的运行效率的测算、调速状指的运行效率的测算等.具体按GB/T 13468??,测算完成后编制泵类液体输送系统电能平衡测算表. 照明系统电能平衡测试与计算 包括可见光效率、灯具效率、照明设备电能利用率等的测算.测算过程见附录E.测算完成后编制照明系统电能平衡测算表.见表E.1. 报告撰写 分析评价 评价用电合理程度,指出存在问题. 措施建议 用电管理和用电工艺整改方案........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题