工程名称 交底部位 工程编号 日期交底内容: 屋面保温层 本技术交底适用于一般工业与民用建筑工程采用松散、板状保温材料和现浇整体保温的屋面保温层工程施工.

1.材料要求 所用材料的表观密度、含水率、导热系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定.应有质量证明文件. 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理. (1)松散材料:炉渣或水渣粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,表观密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m.k. (2)板状保温材料:外观整齐,厚度应根据设计要求确定,使用前应按设计要求检查其表观密度导热系数,含水率及强度. A.泡沫混凝土板:表观密度不大于500 kg/m3,抗压强度应不低于0.4Mpa. B.加气混凝土板:表观密度为500~600 kg/m3,抗压强度应不低于0.2Mpa. C.聚苯板块:表观密度为≤45 kg/m3,抗压强度应不低于0.18Mpa,导热系数为0.043W/m.k. 2.主要机具 一般应备有铁锹(平锹)、木刮杠、水平(准)尺,手推车、木拍子等. 3.作业条件 (1)铺设保温材料的基层施工完,将预制构件的吊钩、拖拉绳等清除干净,残留在构件外表的痕迹应磨平,抹入砂浆层内,经检查验收合格后,方可进行下道工序. (2)有隔气层要求的屋面,应先将基层清扫干净,按设计要求和施工规范规定,铺设隔气层. (3)铺设隔气层的基层表面,应干燥、平整、不得有松散、开裂、起鼓等缺陷. (4)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土填塞密实,将管根固定. (5)松散、板状保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水浸或雨淋. 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定→弹线找坡度→铺设隔气层→保温层铺撒(设) →拍(刮)平→填补板缝→检查验收→抹找平层 (1)基层清理:预制或现浇混凝土的基层表面,应将尘土、杂物等清理干净. (2)铺设隔气层,应按设计要求或规范规定铺好油毡隔气层. (3)铺设松散保温层: 1)松散保温层如采用炉渣或水渣,应经筛选,严格控制粒径,铺水泥焦渣要加水预闷. 2)松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实,每层铺设的厚度,应不大于150mm,其压实的程度及厚度应根据设计要求确定,完工后保温层的允许偏差为+10%或-5%. 3)铺设水泥焦渣层前,应根据设计要求的厚度拉线找出2%的泛水坡;

铺设1:6水泥焦渣,最薄处为30mm;

铺设顺序应从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面用木杠刮平,用木抹子粗抹一遍. 4)干铺加气混凝土板或聚苯板块等保温材料,应先将接触面清扫干净,板块应铺平垫稳,分层铺设的板块,其上下两层的接缝应错开,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致. 5)已铺完的松散、板状保温层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物. 如设计要求采用倒置式屋面,其防水层要平整,不得有积水现象,保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀;

对于檐口抹灰、薄钢板檐口安装等项,应严格按照施工顺序,在找平层前完成. 5.质量标准 (1)保证项目: 保温材料的强度、表观密度、导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范规定. (2)基本项目: 1)松散的保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确. 2)板状保温材料,应紧贴基层,铺平垫稳,找坡正确,上下层错缝碰嵌填密实. 3)整体保温层应拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确. (3)允许偏差项目:见表3-1. 6.成品保护 (1)油毡隔气层铺设前,应将基层表面的砂粒、硬块等杂物清扫干净,防止铺贴时损伤油毡. 保温(隔热)层的允许偏差和检验方法 项次 项目 允许偏差

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)