编辑: 摇摆白勺白芍 | 2019-09-08 |
1. 招标内容: 工作地点:华能榆社发电有限责任公司现场 工作内容: 1.脱硫及其附属设备检修: 1.1 #4脱硫浆液循环泵检修解体检修,4台浆液循环泵检查水轮,轴承,出入口衬 胶管道;
4台浆液循环泵减速机清理油滤网、冷油器,更换润滑油,对轮找正. 1.2 #4脱硫4台浆液循环泵出入口膨胀节检查、更换. 1.3 #4脱硫2台氧化风机对轮找正,更换轴承箱油封,出口膨胀节检查更换. 1.4 #4吸收塔区2台地坑泵检修,更换轴承,叶轮等磨损严重设备,地坑清理淤泥,检查修复防腐层. 1.5 #4吸收塔区地坑搅拌器检修,更换搅拌器轴承,检查修复破损的防腐包胶层,更换润滑油. 1.6 #4脱硫浆液管道检修(制作基管,返厂衬胶10O). 1.7 #4吸收塔(吸收塔外部)氧化风管道,阀门检修,检查更换阀门、管道固定支架螺丝. 1.8 #4吸收塔(吸收塔外部)搅拌器检查,更换搅拌器润滑油,清理油室. 1.9 石灰石粉仓流化风机检修,更换润滑油. 1.10 解体检修或更换#4脱硫供、排浆系统磨损内漏阀门,阀座. 1.11 工艺水、冲洗水,事故喷淋水系统阀门、水泵检修,检修或更换磨损内漏阀门,阀座,检修或更换水泵轴承及机封,更换润滑油. 1.12 脱硫综合区滤液水泵检修,更换轴承、润滑油等. 1.13 脱水系统设备处理缺陷,更换托辊轴承88套,更换滤布张紧辊等. 1.14 脱水系统设备旋流器管道及分配箱检修(不包括旋流器). 1.15 #4机组WGGH系统循环水系统阀门检修,修复或更换内漏的阀门. 1.16 #4机组WGGH系统换热元件(模块管排清理积灰,检查或更换磨损严重管排,防磨鳍片约30组). 1.17 #4机组WGGH系统吹灰器检修,更换吹灰器磨损部件(提升阀,空气阀等相关备件). 1.18 #4机组WGGH系统出入口烟道,壳体检修,更换磨损严重的烟道支撑及导流板,壳体磨损的部位等. 1.19 检修后现场治理、设备见本色防腐刷漆(包括电机及设备基础). 1.20 检修中不涉及保温的架子由投标方负责(包括搭设脚手架所需的各种材料). 1.21 #4机组WGGH板式换热器系统改造: ? WGGH系统板式换热器系统改造为管式水水换热器系统. ? 拆除#4WGGH系统板式换热器1台,拆除管道20米,阀门8台,增压泵1台. ? 安装管式水水换热器1台,安装Φ219*6管道50米,弯头法兰10件,安装增压泵1台,电动门3台,手动阀门4台以及相应的疏放水管道、阀门. ? 管式水水换热器及增压泵设备基础的施工. ? 管式水水换热器及增压泵按照长度东西方向布置. 主要设备技术参数: 管式水水换热器: 型号:BEM1300-4.0/2.5-335-4/4B 设计压力(壳程/管程):2.5/4.0Mpa 设计温度(壳程/管程):95/95℃ 介质名称(壳程/管程):循环水/凝结水 设备净重:--11000kg 总长:5279mm 壁厚:120mm 增压泵: 型号:SLZAE210-4400 设计扬程:4.0Mpa 设计温度:95℃ 介质名称:凝结水 机座规格:2400mm*1200mm 2.电除器检修 2.1 一级除尘器(原预除尘器电场)和二级除尘器(原脱硫除尘器
1、
2、
3、4电场)本体清扫,阳极板、阴极线、出入口烟道和灰斗等部位清灰. 2.2 一级除尘器阴、阳极振打装置检修,振打锤、轴、针轮、轴承等磨损件更换.二级除尘器阴、阳极振打装置检修,振打锤、轴、提升杆、凸轮等磨损件更换. 2.3 一级除尘器和二级除尘器阳极板排、阴极框架、悬挂装置和阴极线检修,极间距检查调整. 2.4
一、二级级除尘器灰斗及流化板、插板门检修,流化板吹扫清理,更换破损流化板. 2.5 一级除尘器和二级除尘器壳体、出入口烟道检修(更换磨损的烟道支撑及壳体磨损部位). 2.6 二级除尘器灰斗加热系统管道和阀门检修(补焊或更换泄漏的管道,检修或更换内漏的阀门). 2.7 一级除尘器和二级除尘器40台振打减速机维护消缺. 2.8 电除尘器标准项目检修. 3.输灰系统设备检修: 3.1 #4电除尘器除灰系统28台仓泵检修,更换流化盘,仓泵各气动、手动阀门检修或更换. 3.2 一级除尘器输灰管道更换磨损严重的直管、弯头、三通(更换管道20米、弯头、三通后管道16米). 3.3 省煤器输灰管道更换磨损严重的直管、弯头、三通.二级除尘器输灰管道贴补磨损部位(更换管道10米、弯头、三通后管道10米). 3.4 灰库布袋除尘器更换滤袋1套,加湿搅拌机检查,根据磨损情况更换叶片.
2、质量标准: 投标方应满足(但不低于)下列规程的有关规定:
1 符合DL/T838-2003《发电企业设备检修导则》
2 符合GB/10880-1989《电除尘器漏风率测试方法》
3 符合GB/T13931-2002《电除尘器性能测试方法》
4 符合DL/T748.1-2001《火力发电厂锅炉机组检修检修导则》 第1部分:总则
5 符合DL/T748.6-2001《火力发电厂锅炉机组检修检修导则》 第6部分:除尘器检修
6 符合DL461-2004 《燃煤电厂电除尘器运行维护导则》
7 符合DL5047-2005《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)
8 符合华能安[2014]223号《电力安全作业规程》(热力和机械部分)
9 符合DL5007-92《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇)
10 符合SDJ68-85《火力发电厂设备与管道保温材料的技术条件与检查方法》
11 符合《电除尘器使用与维护》设备说明书、设计图纸、相关资料等
12 符合《石灰石-石膏脱硫技术使用与维护》设备说明书、设计图纸、相关资料等
13 符合设备制造厂运行、维护手册、说明书等
14 符合GB50208-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 3.工期:2016年9月15日-2016年10月30日4. 资格要求: 4.1申请人基本资格 4.1.1 在中华人民共和国境内登记注册并具有独立法人资格. 4.1.2申请人具有良好的银行资信和商业信誉,正常经营,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结.申请人无违法、违纪和违约的不良记录,正在履行的项目合同和准备承担的项目,不影响本合同项目的按时完成和交货.申请人财务状况良好,具有足够的流动资金来承担本项目的实施. 4.1.3在业绩方面,投标人具有至少有3项完成的类似与本工程同类技术、同等规模检修业绩. 4.1.4投标人必须具有完善的质量保证体系;
在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设备检修、质量控制、经营管理等方面的相应资格和能力;
4.1.5投标人必须具有机电设备安装工程专业承包三级以上资质或环保工程专业承包三级及以上资质. 4.1.6取得招标人要求的有效认证证书及年检记录. 4.1.7诚信良好,最近五年内无骗取中标、串标和其他严重违约行为,合同履约率良好. 4.1.8未有国家、行业、中国华能集团公司及其下属公司的不良记录. 4.1.9申请人应满足招标文件对申请人的要求,并且不属于中国国家法律法规规定和有关管理部门所界定的具有腐败、欺诈等行为的不合格的申请人. 4.1.10本次招标不接受联合体投标. 5. 报名及资格预审: 5.1媒介:本次公告在中国华能集团电子商务平台(http:// ecs.hpi.com.cn/)发布.因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,招标人概不负责. 5.2本项目通过中国华能集团电子商务平台(http:// ecs.hpi.com.cn/)进行报名、下载文件、澄清等工作,申请人须登陆网站完成报名、下载文件等有关操作.有意参加并符合条件的申请人,尚未注册成为中国华能集团电子商务平台正式用户的,须先进行电子注册,经验证通过后方能参与招标活动.注册要求详见门户网站 注册用户须知 ,注册成功后可以下载相关操作手册. 5.3有意向的申请人可从2016年5月30日17:00起至2016年6月 5日17:00止,登陆中国华能集团电子商务平台(http://ecs.hpi.com.cn/)上传报名文件.申请人的报名文件含盖章扫描版报名表(附件1)、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、授权文件、检验报告、财务报表、业绩汇总表及相关业绩合同等相关资料的扫描件,须在规定的截止时间之前上传至中国华能集团电子商务平台,具体时间详见中国华能集团电子商务平台公告,逾期招标人不予受理.经审核合格后,由........