编辑: 252276522 2019-07-01

五、设置质量控制点:

1、基础工程:轴线位置、持力层地耐力、钢筋制安、钢筋焊接、砼搅拌、砼振捣.

2、主体工程:轴线位移、水平高度和平整度、模板、钢筋制安、钢筋焊接、砼搅拌、砼浇注及养护、砖砌体.

3、楼地面:地面基层夯实、块料面层粘贴、工艺及养护、平整度.

4、抹灰工程:基层浇水润湿、平整度、垂直度、养护.

5、墙面、粘贴:基层润湿、平整、砂浆饱满.

6、门窗工程:钢门及铝合金门,材质及弹性连接,防火.

7、屋面:坡度、坡向、泛水管口等细部做法.

8、电气工程:接地、接零、电阻.

9、给排水工程:畅通、不堵、不渗. 项目管理组织机构图安全保障组织机构图项目工程质量保证体系图

第四章 施工准备

一、生产准备 首先场地平整高挖低填,搭建临时设施,现场设砼及砂浆搅拌站集中搅拌布置,砂、石、水泥库靠近搅拌站,同时搭设办公、生活、料棚等设施(详施工总平面布置图).安装1台臂长40m的自升式塔吊,位置详(施工总平面布置图).接通水、电源至各配水点及配电房及施工硬化道路.

二、技术准备

1、组织现场施工人员熟悉图纸,编制分部分项工程作业指导书,并逐级进行书面技术交底.

2、确定放线方案,引测定位龙门桩和绝对高程,并经监理,城市规划等部门复核、验收合格方可进行下道工序.

3、对电工、焊工、起重工、架子工等特种作业人员进行验证,并现场考核其技术能力和行为能力,合格方可上岗.

三、材料设备准备

1、选择合格供应商,签订供货合同,提供样品,钢材、水泥、砂、石子、砖、防水材料、玻璃幕墙材料等主要材料均应按规定实行有见证抽样送检,合格后方可使用.

2、委托试验作砼和砂浆配合比,现场应按配合比通知单调整换算为每盘配料单.

第五章 施工方案及工艺

一、基础工程施工方案:

(一)施工测量 由于该工程采用人工挖孔灌注桩,地下水的抽降可能会使周围地表发生位移或沉降,因此必须对周围道路及原有建筑进行沉降及位移观测.该工程拟投入的仪器主要有ET-02/05电子经纬仪和自动安平水准仪等.

1、场地整理前应根据市测量队提供的黄海高程点,在拟建建筑物四周布设四个水准点,作为建筑物沉降观测的依据.四个水准点闭合差应小于±12√H .场地整理及土方开挖时应保护好水准点.

2、开挖前应在周围已建建筑物和道路构筑物上设置沉降观测点和竖向垂直控制点,作为观测原建筑和构筑物在挖孔桩降水过程中是否有下沉或倾斜的依据.开挖前记录一次标高,开挖至7-8米深时再观测第二次,以后每二天观测一次.

3、开挖前应根据测量队提供的单体放样作为轴线控制和放样的依据.用经纬仪测出各控制线及轴线,用钢卷尺丈量各桩心位置,为了便于轴线、桩中心和垂直度复核,于各桩四周定四根木桩控制轴线位置,书面报请监理复核,认定签字后开始护壁第一模施工,第一模施工时砼护壁应高出自然地面200mm.护壁

第一节砼浇捣后,将各轴线及控制标高引至护壁上口用小铁钉钉出标准轴线或桩中心线,并用红油漆做上标记,便于桩标高及中心的控制.

(二)人工挖孔桩成孔施工

1、桩基施工方法 (1)由于人工挖孔砼灌注桩设计承载力较大,应确保成桩的质量,对于桩距较密的桩,在本施工方案中已考虑较安全的施工方案;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题