编辑: 雨林姑娘 2019-07-01

原材料台账不完整;

检验批资料不完善;

现场一组钢筋HRB400E,直径22,炉批号Z1-710536,无进场登记,无质保书,无复试报告;

砌体拉筋间距过大,构造柱搭接处箍筋未加密,混凝土局部蜂窝现场. 安全文明方面:抽查2#车间西侧外脚手架抛撑等临时稳定措施设置不到位,局部连墙件设置不齐全;

抽查2#车间钢筋工进行独立柱钢筋绑扎时无可靠立足点,独立柱四周操作层未铺设脚手板;

抽查2#车间二楼临边均未做垂直防护;

抽查钢筋工操作区域二级箱多路出线 PE 线未接通,钢筋切割机等施工机械金属外壳未做重复接地. 3.江苏新天广弘投资建设有限公司常熟科创园创新基地专家公寓D

1、D

2、D

3、D

4、D

5、商铺,施工单位:江苏华新建设工程有限公司,项目经理:王金宝.主要存在问题: 市场行为方面:质量员和安全员各一名缺岗,民工工资支付制度及工资支付应急预案未上墙,民工工资投诉处理网络未建立,民工实名制未实行. 工程质量方面:质量员不在岗;

钢筋连接(电渣压力焊)无工艺检验资料;

个别剪力墙暗柱箍筋设置与设计不符. 安全文明方面:抽查1#外脚手架上部操作层防护栏杆未及时设置,个别结构凹凸部位内档较大处未防护,操作层上建筑材料较多,部分钢管、木方堆靠于外脚手架架体上,出入口处架体与主体间隙未设置硬质隔离措施;

抽查1#室内临边洞口未设置警示标识,1#楼梯临边防护栏杆未设置,采光井、电梯井缺少垂直防护措施,电梯井井内防护架未与主体拉结且水平防护层铺板不严密,伸缩缝未封闭覆盖;

部分手提用电设备保护零线未跟通,个别末端箱无箱门电气连接线;

钢筋工操作区内多台机械设备处于塔吊回转半径内无防护措施;

较多工人佩戴安全帽未扣帽扣. 4.常熟中南香缇苑房地产有限公司常熟2016A-013地块项目1#-6#楼及地库A区工程,施工单位:中建四局第六建筑工程有限公司,项目经理:张春生.主要存在问题: 市场行为方面:人员到岗情况差,质量、安全等数人缺岗,标牌不符合要求,民工权益告知和民工投诉等、建筑节能等标牌均未见,劳务分包合同未备案,实名制管理不完善. 工程质量方面:施工方案针对性不强;

部分防水材料无有效期内型式检验报告;

钢筋连接工艺检验资料不完整;

墙体拉结筋拉拔检测报告未见;

1-5层混凝土观感较差,接缝不平整,局部存在胀模现象. 安全文明方面:抽查3#楼塔吊基础部位,塔吊基础积水较多未及时清理;

抽查3#楼10层楼面铝膜部位,斜支撑杆件连接处螺栓螺帽缺失,个别使用螺纹钢连接;

抽查3#楼5层楼面电梯井附近风洞部位,该部位洞口较大,水平防护不到位;

5层楼面高层消防水源部位未设置水龙带. 5.常熟昆承发展投资有限公司常熟南部新城商业广场(暂定名)工程,施工单位:浙江宝业建设集团有限公司,项目经理:陈国春.主要存在问题: 市场行为方面:1名质量员,2名施工员,1名安全员不在岗,农民工工资支付应急预案制度不完善,劳务分包未备案,农民工实名制管理不完善. 工程质量方面:质量制度无落实措施登记;

个别人员未到岗,变更手续不规范,检验批记录与原始数据不对应,同条件温度记录不规范,沉降观测点损坏;

B区楼梯板蜂窝孔洞现场严重,填充墙构造柱上部插筋缺失. 安全文明方面:抽查D