编辑: ok2015 | 2019-07-01 |
原落砂废气采用无组织排放,改造后采用全封闭集气罩收集后经布袋除尘器处理;
各工序全封闭或间隔作业形式提升环保效果,优化各工部生产环节及生产环境,厂区全面实行道路硬化.
8、运行时间:全年工作300天,每日2班,每班8小时.
9、劳动定员:技术改造后厂区劳动人数不发生变化.
三、技改后全厂基本情况
1、技改后全厂工程组成及内容 技改后全厂工程组成及内容见表4. 表4 技改后全厂工程组成及内容一览表 序号 项目组成 工程内容
1 主体工程 生产车间:1座熔化车间:840m2,2座造型(浇铸车间)车间共计750m2, 库房:2间,建筑面积936m2,设有抛丸、打磨区、原材料库、半成品库、成品库;
办公室: 建筑面积126m2;
2 配套工程 办公室1座、保安室1座;
3 储运工程 库房2座;
4 公用工程 供热及制冷:依托原有;
供电:依托原有;
供水:依托原有;
5 环保工程 废气:熔化废气、抛丸废气密闭间+顶吸装置+布袋除尘器+15m高排气筒P1;
浇铸、打磨废气:封闭式集气罩收集+布袋除尘器+15m排气筒;
废水:技改后职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘,不外排;
中频炉冷却废水经冷却池降温后循环使用,不外排;
噪声:选用低噪声设备、安装基础减振措施、厂房隔声;
固废:固废集中储存区.
2、劳动定员及工作制度:技改后项目不新增员工,全厂劳动总定员30人,全年工作300天,每天8小时,两班工作制度.
3、技改后原辅材料、能源消耗及生产设备 表5 技改后主要原辅材料、能源消耗及来源情况一览表 序号 名称 单位 消耗量 变更情况 变更前 变更后
1 生铁 t/a
5500 5500 不变
2 碳粉 t/a 0.01 0.01 不变
3 水m3/a
1560 1560 不变
4 电万kW・h /a
100 102 增加 表6 技改后主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 变更情况 变更前 变更后
1 铝壳电炉(1.5t/h) 台11铝壳变钢壳
2 硬模造型 套30
30 不变
3 吊钩式抛丸机 台11不变
4 履带式抛丸机 台11不变
5 砂轮机 台11不变
4、公用工程 (1)给排水:技改后项目给排水情况不变,依托原有. (2)供电:技改后项目用电依托原有,用电量增加,年用电量102万kW・h. (3)供热及制冷:依托原有.
四、产业政策及选址合理性分析
1、产业政策 本项目采用硬模铸造工艺,不属于《产业结构调整指导目录(2011年)(修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)中的鼓励类、限制类及淘汰类项目,属于允许类建设项目;
也不属于 十五小 、 新五小 、 新六小 企业;
不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制和淘汰类项目.项目已取得献县工业和信息化局出具的《献县中健炊具铸造厂关于环保能力提升及落砂工艺升级改造项目》备案,备案编号为献工信备字[2018]86号. 因此,项目符合国家产业政策.
2、选址符合性 项目位于沧州市献县淮镇安庄.项目选址范围内无国家及地方批准保护的珍稀濒危野生动物,项目建设区不涉及国家及地方批准的自然保护区、风景名胜管理区,亦不涉及生态敏感与脆弱区.
3、 三线一单 符合性判定 表7 项目与 三线一单 符合性分析一览表 内容 符合性分析 整改措施建议 生态保护红线 本项目位于人居环境保障区,周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标,符合生态保护红线要求. ―― 资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电能、水资源等资源,资源消耗量相对区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求. 本项目通过提升改造后将铝壳中频电炉更换为节能钢壳中频电炉,降低了能源消耗 环境质量底线 本项目附近地表水环境、声环境、地下水环境质量能够满足相应标准要求.本项目废气经废气处理设施处理后,对周边环境影响很小,无生产废水,生活污水不外排,对周围环境影响很小,符合环境质量底线要求. 建议当地政府尽快落实完善周边企业污染源普查,监督企业做好节能减排工作,改善大气环境 负面清单 本项目位于人居环境保障区,不在该功能区的负面清单内. ―― 因此,本项目与产业政策、选址及 三线一单 均符合. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: