编辑: 思念那么浓 | 2019-09-04 |
作为国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014的补充,本细则总结了国外近年来绿色数据中心建筑评价的经验与成果,借鉴了国际和国内互联网通信行业数据中心建设的经验. 编制组开展了深入的基础调研,广泛地征求了相关方面的意见,对主要问题进行了专题论证,对具体内容进行了反复讨论和协商,以期为数据中心建筑的绿色化设计、建造以及评价提供明确的技术指导. 主编单位:住房和城乡建设部科技与产业化发展中心 中国建筑标准设计研究院有限公司 参编单位:中国建筑设计院有限公司 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 清华大学 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 北京云泰数通互联网科技有限公司 同济大学 中国建筑科学研究院 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 国家电网公司信息通信分公司 中国科学院计算技术研究所 中国建筑节能协会 主要起草人:宋凌李本强林琳赵锂韩继红刘晓华 王昌兴姜俊海许鹏吴大江谭华汤钟才 刘国友程大章欧阳述嘉李宏军张镝张丽娟 苑翔韩延民罗志刚张林锋崔文盈廖琳 李静张川佟振王悦懿 主要审查人:郎四维吕伟娅王翠坤郝军郎红阳黄群骥 黄献明 目录
1 总则 -
1 -
2 术语 -
3 -
3 基本规定 -
5 - 3.1基本要求 -
5 - 3.2 评价与等级划分 -
6 -
4 节地与室外环境 -
10 - 4.1 控制项 -
10 - 4.2 评分项 -
15 -
5 节能与能源利用 -
30 - 5.1 控制项 -
30 - 5.2 评分项 -
34 -
6 节水与水资源利用 -
45 - 6.1 控制项 -
45 - 6.2 评分项 -
47 -
7 节材与材料资源利用 -
57 - 7.1 控制项 -
57 - 7.2 评分项 -
58 -
8 室内环境质量 -
70 - 8.1 控制项 -
70 - 8.2 评分项 -
77 -
9 施工管理 -
84 - 9.1 控制项 -
84 - 9.2 评分项 -
85 -
10 运营管理 -
98 - 10.1 控制项 -
98 - 10.2 评分项 -
100 -
11 提高与创新 -
108 - 11.1 一般规定 -
108 - 11.2加分项 -
108 -
12 附录-条文评分表 -
114 - 总则 为贯彻国家技术经济政策,节约资源,保护环境,推进可持续发展,规范绿色数据中心建筑的评价,制定本细则. 【条文说明】 随着国内外互联网、通信行业的迅猛发展,数据的处理、交换以及存储量也随之增长,数据中心的建设量和建设规模也不断扩大,数据中心的土地、电、水、材料等资源消耗量及其在社会整体消耗量中所占比例也逐年攀升,同时,数据中心在资源利用过程中也存在如空置率高、能源利用效率低下等诸多问题.如不加以控制,数据中心对资源的过度消耗将愈演愈烈,数据中心的运行成本将在几年内就超过数据中心的自建成本.而建筑作为数据中心最重要载体和基础设施,其规划、设计、选材、建造决定了数据中心后续节能技术的选用以及改建扩容能力,因此,为规范绿色数据中心建筑的评价,住房和城乡建设部建筑节能与科技司委托住房和城乡建设部科技与产业化发展中心与中国建筑标准设计研究院有限公司会同相关单位共同编制了本细则. 本细则主要适用于新建、改建、扩建的数据中心建筑评价. 【条文说明】 由于互联网、通讯行业的迅猛发展,新建数据中心建设需求量也不断扩大,同时,将办公、厂房等建筑改建为数据中心,以及对原有数据中心建筑的改建、扩建也有一定需求量,考虑到细则的通用性,将评价范围主要定为新建、改建、扩建数据中心建筑的评价. 本细则适用于评价60%以上功能区域用作数据中心功能的建筑,60%以下或建筑的一部分作为数据中心功能的,数据中心部分可参考本细则中相关指标进行评价. 【条文说明】 数据中心功能区域特指主机房、辅助区、支持区和行政管理区等为电子信息设备提供运行环境的场所.数据中心与其它建筑混用的,且如上功能区域的建筑面积占整栋建筑的建筑面积60%以下的,可参照其他绿色类评价标准进行评价,但数据中心的功能区部分涉及的指标可参考本细则中相关指标进行评价. 数据中心分为自用和租赁两类,而自用数据中心建筑内通常都设有一些其他功能区域,当其他功能区域的资源消耗和环境影响高于数据中心功能区域时,采用本细则评价将无法保证其结论的科学合理性.因此,结合我国数据中心建筑功能分区的实际情况,同时参考国外绿色数据中心建筑的评价范畴(BREEAM Data Centres中要求数据大厅及其附属功能区域占据显著的建筑面积(>
75%)时才可作为数据中心建筑评价,LEED V4中数据中心建筑特指整体建筑60%以上用作数据中心功能的建筑),本细则要求被评建筑中数据中心功能区域的比例应大于60%. 绿色数据中心建筑评价应遵循因地制宜的原则,结合数据中心建筑所在区域的气候、环境、资源、经济及文化特点,对数据中心建筑全寿命期内节能、节地、节水、节材、保护环境等性能进行综合评价. 【条文说明】 因地制宜是绿色建筑建设和评价的基本原则,我国各地区的气候、环境、资源、经济及文化等特点多种多样,同时由于数据中心所在地区的自然环境条件会对数据中心的安全性、制冷方式等产生较大影响,因此在评价绿色数据中心建筑时应以建筑全寿命期内,最大限度地节能、节地、节水、节材和保护环境为基本原则,结合建筑的功能要求,综合考虑,统筹兼顾,总体平衡. 绿色数据中心建筑的评价除应符合本细则的规定外,尚应符合国家和地方现行有关标准的规定. 【条文说明】 符合国家法律法规标准是参评绿色数据中心建筑的基本前提.本细则在对数据中心建筑的四节一环保性能进行评价时,其结构、安全、防火等数据中心建筑的功能和性能要求也应符合国家、地方或行业的相关标准规定. 术语 数据中心建筑 datacenter building 用于存放计算机设备、服务器设备、存储设备、网络设备、通讯设备等IT设备,并提供制冷、供电、网络等基础条件,以实现对数据信息的集中处理、存储、交换、管理的建筑. 绿色数据中心建筑green datacenter building 建筑全寿命期内,在确保信息处理及其支撑设备安全、稳定、可靠运行的条件下,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境、减少污染,为设备和工作人员提供安全、适用和高效的使用空间,并与自然和谐共生的数据中心建筑. 热岛强度 heat island intensity 城市内一个区域的气温与郊区气温的差别,用二者代表性测点气温的差值表示,是城市热岛效应的表征参数. 年径流总量控制率 volume capture ratio of annual rainfall 通过自然和人工强化的入渗、滞蓄、调蓄和收集回用,场地内累计一年得到控制的雨水量占全年总降雨量的比例. 可再生能源 renewable energy 风能、太阳能、水能、生物质能、地热能和海洋能等非化石能源的统称. 再生水 reclaimed water 污水经处理后,达到规定水质的标准、满足一定使用要求的非饮用水. 非传统水源 nontraditional water source 不同于传统地表水供水和地下水供水的水源,包括再生水、雨水、海水等. 可再利用材料 reusable material 不改变物质形态可直接再利用,或经组合、修复后可直接再利用的回收材料. 可再循环材料 recyclable material 通过改变物质形态可实现循环利用的回收材料. 机柜(机架)rack 一般指用来存放计算机和相关控制设备等IT设备的物件,可以提供对存放设备的保护,屏蔽电磁干扰,有序、整齐地排列设备,方便以后维护设备. 不间断电源系统(UPS)uninterruptible power system UPS是一种利用电池、飞轮等储能设备作为后备能源,在市电断电或发生异常等电网故障时,不间断地为用户设备提供电能的一种能量转换装置. 能源利用效率(PUE)power usage effectiveness PUE是国内外数据中心普遍接受和采用的一种衡量数据中心基础设施能效的综合指标,其计算公式为:PUE =数据中心总耗电功率/IT设备耗电功率. 能量利用效率(EUE) energy usage effectiveness EUE值用于反映数据中心实际运行时某一时间段内信息设备和直接服务基础设施能耗的相对关系,是衡量数据中心能效水平最重要的指标,EUE=数据中心总耗电量/IT设备耗电量. 电子信息系统electronic information system 由计算机、通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设施构成,按照一定的应用目的和规则,对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统. 电子信息系统机房........