编辑: 向日葵8AS | 2019-07-01 |
易燃有毒介质压力罐设高高液位或高高压力联锁停止进料.设计方案或HAZOP分析报告提出需要设置低低液位自动联锁停泵、切断出料阀的,应满足其要求. 2.涉及16种自身具有爆炸性危险化学品,容积小于100m3的液态原料、成品储罐,应设高液位报警.设计方案或HAZOP分析报告提出需要设置高高液位报警并联锁切断进料阀、低低液位报警并联锁停泵的,应满足其要求. 3.储存Ⅰ级和Ⅱ级毒性液体的储罐、容量大于或等于1000m3的甲B和乙A类可燃液体的储罐、容量大于或等于3000m3的其他可燃液体储罐应设高高液位报警及联锁关闭储罐进口管道控制阀. 4.构成一级或者二级重大危险源危险化学品罐区的液体储罐均应设置高、低液位报警和高高、低低液位联锁紧急切断进、出口管道控制阀. 5.可燃液体或有毒液体的装置储罐应设置高液位报警并设高高液位联锁切断进料.装置高位槽设置高液位报警并高高液位联锁切断进料或设溢流管道,宜设低低液位联锁停抽出泵或切断出料设施. 6.气柜应设上、下限位报警装置,并宜设进出管道自动联锁切断装置.气柜安全设施应满足《工业企业干式煤气柜安全技术规范》(GB51066)、《工业企业干式煤气柜安全技术规范》(GB/T51094)、《气柜维护检修规程》(SHS 01036)等国家标准要求. 7.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应设独立的安全仪表系统.每个回路的检测元件和执行元件均宜独立设置,安全仪表等级(SIL)宜不低于2级. 8.压力储罐应设压力就地测量仪表和压力远传仪表,并使用不同的取源点. 9.带有高液位联锁功能的可燃液体和剧毒液体储罐应配备两种不同原理的液位计或液位开关,高液位联锁测量仪表和基本控制回路液位计应分开设置.压力储罐液位测量应设一套远传仪表和就地指示仪表,并应另设一套专用于高高液位或低低液位报警并联锁切断储罐进料(出料)阀门的液位测量仪表或液位开关. 10.液位、压力、温度等测量仪表的选型、安装等应符合《石油化工自动化仪表选型设计规范》(SH/T3005)、《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007)等规定. 11.当有可靠的仪表空气系统时,开关阀(紧急切断阀)应首选气动执行机构,采用故障-安全型(FC或FO).当工艺特别要求开关阀为仪表空气故障保持型(FL),应选用双作用气缸执行机构,并配有仪表空气罐,阀门保位时间不应低于48小时.在没有仪表气源的场合,但有负荷分级为一级负荷的电力电源系统时,可选用电动阀.当工艺、转动设备有特殊要求时,也可选用电液开关阀.开关阀防火要求应满足《石油化工企业设计防火标准》(GB50160)、《石油化工自动化仪表选型设计规范》(SH/T3005)等规定. 12.储罐设置高高液位联锁切断进料、低低液位联锁停泵时,可能影........