可燃气体报警器的安装方式 可燃气体报警器有四大模块组成:气敏传感器+变送单元+显示单元+输出信号;

气敏传感器感应到被测气体浓度变化时,会输出对应比例的电信号(电阻信号,电压信号,电流信号),这个电信号输送到变送单元,经变送单元放大-整形后,转换成二次仪表可识别的电信号(一般为4-20mA,RS485,RA的频率信号);

这个电信号再经信号处理,通过显示屏以人们容易识别的数字表现出被测气体的浓度值 可燃气体报警器的安装 对于可燃气体报警器的安装分两部分,一是探测器的安装,再一个就是控制器的安装.

探测器的安装固定式探测器一经安装就位安装,其位置就不易更改,所以在安装探测器之前要考虑以下几个问题: ①首先要弄清楚所要监测的装置有哪些地方可能是泄漏点或容易发生气体泄露,如管道的接口处等,分析它们的泄漏压力、方向等因素. ②根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向. ③根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,在其流动的下游位置作出初始设点方案. ④研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状.如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些.如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点. ⑤露天探测器的安装可根据被测气体的密度而选择安装高度,特别注意的一点是探测器应安装在下风侧. ⑥探测器安装完之后,一定要装透气防水罩和防尘罩,以免灰尘和雨水进入损坏探测器控制器的安装. ⑦报警控制器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器). ⑧报警控制器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患. ⑨报警控制器的安装高度一般应在160~170cm,便于维修人员日常维护.