编辑: sunny爹 | 2019-07-01 |
00、8:
00、14:
00、20:00 并记录最高和最低气温 2.水、水泥、砂、石、外加剂 每工作班4次 3混凝土出盘温度 每工作班4次5.混凝土养护温度 成型开始每2h一次,达到临界强度后每6h一次, 2)混凝土养护的全部测温记录应按测温孔平面布置图中的编号填写.测温时,温度 计在测温孔中滞留不少于3min 方可水平读数.每次的测温结果应及时上报责任师,遇有气温突然下降至-15℃以下时,应及时通报责任师,以便补加保温层或人工加热,防止混凝土早期受冻,并填写569 号文中C5-2-5. 3)测温孔的布置(见图1-图4) 测温孔应布置在温度变化大、易散热的位置.顶板上每20m2布置一点,测温孔要垂直于板面,孔深为板厚的1/2.现浇混凝土墙体顶面设置测温孔,孔深为墙厚的1/2 (约为5~ 10cm).填写测温记录时,必须注意测温孔记录与测温布置图编号一致. (3)拆模时间要求 1)混凝土早期强度计算:为保证冬期施工期间混凝土的施工质量和合理加快施工进度,必须按如下要求计算好混凝土的早期强度,作为养护和拆模的依据. 2)冬期施工混凝土早期强度计算方法(在300≤M≤1700 范围采用线性估算法,和采用规范要求的指数计算法结果相一致,可满足临界强度的计算要求). R=K(M-200) 式中: R--混凝土在成熟度M 时的强度(单位MPa) K--经验系数,根据搅拌站所用的水泥(普通硅酸盐水泥)及混凝土的强度等级确定,C25时K=0.0085;
C30 时K=0.01. M--混凝土的成熟度,M=Σ(T+10)?t, 其中T 为混凝土在?t 时间间隔内的平均硬化温度,?t 为温度为T 的时间,M值应根据实际的测温记录进行计算. 3) 墙模的拆除时间控制:应在混凝土达到临界强度以上时拆模,根据M 值估算R 值, 并以同条件试块的试压强度做为检验. (A) 顶板模板的拆除时间控制:顶板混凝土强度需达到设计强度的100%, 方可拆除并顶好支撑,以同条件养护试块强度为准. (B)模板和保温层在混凝土达到要求后方可拆除,拆模时混凝土温度和环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土必须及时用阻燃草帘覆盖(并注意保持保温材料的干燥), 使其缓慢冷却.严禁浇水养护. (C)拆模后立即进行模板清理,清理干净模板的杂物,严禁用水冲洗模板. 4)试块留置: (A)冬期施工混凝土要比常温下增设两组试块,即混凝土同条件养护试块,用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28 天的混凝土强度. (B)同条件养护试块的养护条件必须和施工现场结构养护条件相一致. 5)混凝土温度计算及蓄热养护计算随着混凝土施工进行,每个流水段计算一次. 6)混凝土外观要求:混凝土表面不应有受冻、粘连、收缩裂缝、边角脱落现象,施工缝不应有受冻痕迹. (4)成品保护 冬施期间,必须加强成品保护,拆模后,立即对柱角留洞进行保护,特别是阳台栏板、墙角处、楼梯踏步等部位.
(五)屋面工程 1.保温层施工 (1)屋面保温材料必须符合设计要求,并不得含有冰雪. (2)雪天或五级风以上的天气不得施工. 2.水泥砂浆找平层施工 (1) 水泥砂浆找平层施工时应掺入防冻剂,采用氯化钠作为防冻剂,其掺量见表5. 防冻剂掺量表5 (2) 找平层施工时应随抹光随用草帘被覆盖,进行养护,........