编辑: qksr 2019-07-01

14048 《低压电器外壳防护等级》 GB4942.4-93 以上标准如有最新标准,按最新标准执行. 1.4标注 的内容为重要条款,不满足将导致废标;

号的条款为重要条款,不满足 号条款将导致严重扣分

第二节 详细采购内容

1 设备需求一览表 序号 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

1 涡旋式风冷热泵机组ACC-RF-01 名称:涡旋式风冷热泵机组 额定制冷量:≥330kW 额定制热量:≥350kW 额定制冷功率:≤106.0kW 额定制热功率:≤109.0kW 水流量:56.76CMH 冷水侧压降≤36.0kPa 进出水管径DN125 内置水力模块参数: 水泵输入功率:≤7.5kW, 水泵扬程:≥239kPa 国标二级能效,IPLV≥3.7 R410环保冷媒 机组尺寸(长宽高):≤3530*2300*2500mm 台12涡旋式风冷热泵机组ACC-RF-02,ACC-RF-03 名称:涡旋式风冷热泵机组 额定制冷量:≥330kW 额定制热量:≥350kW 额定制冷功率:≤106.0kW 额定制热功率:≤109.0kW 水流量:56.76CMH 冷水侧压降≤36.0kPa 进出水管径DN125 内置水力模块参数: 水泵输入功率:≤7.5kW, 水泵扬程:≥239kPa 国标二级能效,IPLV≥3.7 R410环保冷媒 机组尺寸(长宽高):≤3530*2300*2500mm 台23吊顶式新风处理机组X-1 1.名称:吊顶式新风处理机组 2.风量:2000m^3/h 3.4排管,冷量:23.5kW 4.余压:120Pa 5.功率:0.37kW 6.减震方式:弹簧减震器 台14吊顶式新风处理机组X-6 1.名称:吊顶式新风处理机组GXD-20 2.风量:2000m^3/h 3.6排管,冷量:28.4kW 4.余压:120Pa 5.功率:0.37kW 6.减震方式:弹簧减震器 台15吊顶式新风处理机组X-

2、

4、5 1.名称:吊顶式新风处理机组GXD-30 2.风量:3000m^3/h 3.4排管,冷量:32.0kW 4.余压:240Pa 5.功率:0.75kW 6.减震方式:弹簧减震器 台36吊顶式新风处理机组X-3 1.名称:吊顶式新风处理机组GXD-30 2.风量:3000m^3/h 3.6排管,冷量:42.5kW 4.余压:240Pa 5.功率:0.75kW 6.减震方式:弹簧减震器 台17卧式暗装风机盘管FP-03 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-03 3.规格:制冷(热)量:3.0kW/5.18kW,风量:510m^3/h,功率:43W 4.安装形式:吊顶内安装 5.减振器、支架形式、材质:型钢 台17

8 卧式暗装风机盘管FP-04 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-04 3.规格:制冷(热)量:4.0kW/6.81kW,风量:680m^3/h,功率:62W 4.安装形式:吊顶内安装 5.减振器、支架形式、材质:型钢 台99卧式暗装风机盘管FP-05 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-0 3.规格:制冷(热)量:4.6kW/7.91kW,风量:850m^3/h,功率:76W 4.安装形式:吊顶内安装 5.减振器、支架形式、材质:型钢 台29

10 卧式暗装风机盘管FP-06 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-06 3.规格:制冷(热)量:5.85kW/9.78kW,风量:1020m^3/h,功率:95W 4.安装形式:吊顶内安装 5.减振器、支架形式、材质:型钢 台13

11 卧式暗装风机盘管FP-08 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-08 3.规格:制冷(热)量:8.15kW/13.59kW,风量:1360m^3/h,功率:134W 4.安装形式:吊顶内安装 5.减振器、支架形式、材质:型钢 台29

12 卧式暗装风机盘管FP-10 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-10 3.规格:制冷(热)量:9.0kW/16.02kW,风量:1700m^3/h,功率:152W 4.安装形式:吊顶内安装 5.减振器、支架形式、材质:型钢 台26

13 卧式暗装风机盘管FP-12 1.名称:卧式暗装风机盘管 2.型号:FP-12 3.规格:制冷(热)量:11.0kW/19.0kW,风量:2040m^3/h,功率:189W 4.安装形式:吊顶内安装 5.减振器、支架形式、材质:型钢 台714 卡式风机盘管FP-8 1.名称:卡式风机盘管 2.型号:FP-08 3.规格:制冷(热)量:7.6kW/12.4kW,风量:1360m^3/h,功率:105W 4.安装形式:吊顶内安装 5.减振器、支架形式、材质:型钢 台315 卡式风机盘管FP-12 1.名称:卡式风机盘管 2.型号:FP-12 3.规格:制冷(热)量:10.8kW/18.0kW,风量:2040m^3/h,功率:170W 4.安装形式:吊顶内安装 5.减振器、支架形式、材质:型钢 台616 混凝土基础 1.主机基础:综合考虑 项12相关设备附件需求一览表