编辑: qksr | 2019-09-08 |
****是机电一体化企业,隶属于****石油管理局,从事BR1级压力容器制造、安装,C2级锅炉安装,C级锅炉化学清洗等工程.目前已经成为****石油管理局具有较强实力的骨干企业. ****设有六部一办四个生产车间两个安装队,工种齐全,工艺精良,设备先进.同时还设置了质量检查站,无损检测室、理化试验室,是国家认定的标准检测试验室.具有金相、物理、超声波探伤、X射线探伤、冲击、拉伸、弯曲等试验仪器和检测设备.严格贯彻高标准严要求的方针,通过了ISO9002国际质量体系认证,达到与国际接轨,有可靠的质量保证体系. ****先后承建过****公司所属采油厂的加热炉改造、联合站蒸汽锅炉维修等工程,在施工中我们严守承诺,狠抓工程质量与安全,确保了工程质量合格以及安全生产的目标实现. 我们接到招标编号为20**-Y-17#的四合一改造工程的招标文件后,立即组织精干的技术力量,进行严细认真的研究,根据我们企业的实力,我们有能力完成招标文件中有关质量、工期及其他各项要求,可以圆满的完成本工程的施工任务. 工程报价:我方愿以扣除设备费结算下浮 7.80% . 工期:一旦我方中标,我方保证在20**年6月15日开工,20**年9月15日竣工. 工程质量:合格. 我们选派****同志为本工程项目经理,根据该工程的特点我们组织了精干的项目部管理人员,并建立了施工管理、技术管理、质量管理、HSE管理的组织机构. 我们制定了详细可行的施工进度计划,本着先地下后地上,先室外后室内,先土建后工艺,先主体后装饰的原则,中间穿插电气、自控工程,组织好交叉、水平作业,确保按时交工. 为了保证各项目标的实现,我们编制了行之有效的施工组织设计,针对关键过程、重点部位有针对性制订了技术措施.根据工程量和现场实地勘察的情况,合理组织安排了劳动力计划.做到了工种配备齐全、工时计算准确、交叉施工可控. 在工程质量上我们将严格按质量保证体系运行,执行相关标准及验收规范,贯彻质量第一的方针,强化施工过程的全面质量管理,建立健全质量管理体系,制定质量管理制度,做到分工明确,职责、权限清楚.严格按照质保体系文件进行质量管理,施工过程中按照施工质量验收标准进行控制. 我们把安全工作与HSE目标相结合,保证安全生产无事故、员工健康有保证、控制环境无污染的目标实现. 如我们本次有幸中标,我们将竭尽全力与建设单位密切合作,服从安排圆满完成本次施工任务. 谢谢各位! **** 20**年5月24日投标书****开发有限责任公司: 根据已接到的招标编号为 20**-Y-17# 的 四合一改造 工程招标文件,经现场勘察和认真研究上述招标文件的全部内容后,我方愿意以扣除设备费结算下浮 % 的报价投标,如果中标,我方保证在20**年9月15日前按照与本工程内容相应的施工规范及合同内容完成工程的建设、投产,并负责任何质量缺陷的保修责任,除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同组成部分. 投标单位:****(章) 法定代表人或其委托代理人: 日期: 20** 年5月24日 法定代表人身份证明书 **** 同志在我单位任 **** 职务,是我单位的法定代表人,特此证明. 单位全称:**** (公章) 20**年5月24日附法定代表人身份证复印件: 单位住所:**** 联系
电话: 授权委托书委托单位:**** 法定代表人:XXXX 职务:XXX 代理人: XXXX 职务:XXXX 代理人单位:**** 代理人权限: ①谈判 ②签约 ③履行 ④结算 ⑤变更 ⑥处理纠纷 ⑦其他: 代理期限:自20**年5月1日至20**年12月31日止. 本授权委托书声明:代理人在代理权限和期限内签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,委托单位及其法定代表人均予以承认,但代理人无权转委,特此委托. 委托单位(公章): 法定代表人(签名): 20**年5月24 日附代理人身份证复印件: 代理人本人签字: 代理人联系
电话: 表1 项目经理简历表 姓名 **** 性别 年龄 XX 职务 XXXX 职称 学历 XXX 参加工作时间 从事项目经理年限 近期已完工程项目情况 建设单位 项目名称 建设规模 工程质量 表2 主要施工管理人员表 职务姓名 年龄 职称业绩表3 主要施工机械设备表 序号 机械或设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 额定功率 KW 生产能力 备注
1 2
3 4
5 6
7 8
9 施工组织设计 **** 20**年5月24日目录编制依据 工程概况 施工工期和工程进度计划 主要工程量一览表 施工部署及任务安排 施工方案、施工方法及施工措施 质量保证控制措施 HSE管理控制措施 现场文明施工保证措施 各项需用量计划 施工执行的标准、规范 四合一改造施工组织设计
1、编制依据: 1.1根据各站更换设计图纸的全部内容. 1.2按现场勘查及预备会的要求进行编制. 1.3按有关规范,标准进行编制.
2、工程情况 2.1工程简介 本工程为****XXXXXXXX联合站及转油站内的四合一加热炉装置大修,施工时应按设计内容施工,满足设计要求.合同工期:工程计划开工日期为20**年6月15日,竣工日期为20**年9月15日. 2.2建设地理位置特点 该工程位于联合站和转油站内四合一区,烟火管拉运可利用原进站路拉运到位,拆除烟火管时,可充分利用原站场地,不需要重新修路和平整场地. 2.3施工条件 排污时不需要另接排污管线,利用原排污管线及排污池,烟火管拉运可利用原站消防路,烟火管焊接采用直流弧焊机,电源可从站内配电箱备用电源引入. 3.工程量一览表:详见主要工程内容 4.施工组织设计及任务安排 4.1施工组织机构 因该工程是在联合站及转油站内进行更换和维护的,施工难度大,在加上工期紧、任务重、施工质量、安全要求严格,为完成本工程,组成强有力的项目经理部,负责完成现场全部工程的施工技术、质量、进度、安全的管理工作.施工现场成立如下组织机构: (1)项目经理部组织机构图 (2)HSE管理管理机构图 (3) 质量管理组织机构图 (4) 技术管理组织机构图 4.2主要项目施工组织安排 (1)四合一加热炉清污、测量更换火管,烟管、烟囱制作安装刷漆工程,由维修队施工. (2)火管内异形耐火砖砌筑工程由土建队施工 (3)四合一内外防腐、保温工程:由防腐队施工,停产、检测、清油、拆除. 4.3施工工艺流程 清炉 保温层拆除 烟囱拆除 烧火间拆除 烟箱拆除 封头拆除 隔热层拆除 烟管、火管拆除 切割部位修磨 购买材料(原始质量证明书) 烟管、火管下料 烟管、火管组对 烟管、火管焊接 烟管、火管水压实验 喷砂除锈 防腐 封头组焊 水压试验 喷砂除锈、防腐 烟箱组焊 保温 烟囱安装 烧火间安装 整体验收. 4.4施工工序安排 根据本工程特点和施工条件,本着先预制后安装,各专业统筹兼顾的原则,制定切实可行的施工进度计划.将施工全过程划分四个阶段进行: 第一阶段:施工准备阶段(20**.6.15―20**.7.5) 图纸收集,现场勘察、分站停产、清油、拆除、图纸会审、技术交底、材料报批、施工组织设计编制,开工报告. 第二阶段:主体施工阶段(20**.7.6―20**.8.30) 四合一加热炉维修. 第三阶段:工程收尾完善(20**.9.1-20**.9.5) 拆除的旧部件运返资产库. 第四阶段:工程验交阶段(20**?.9.6-20**.9.15) 四合一加热装置投产,资料组卷归档.
5、施工方案方法、施工措施 5.1施工方案 因四合一加热炉装置是各个联合站及转油站内供加热原油外输、分离,供单井掺活性水装置,所以采用分作业区、分站、分台施工,各站根据自己情况,在保证该站在不影响生产及各单井掺水的需要,倒好流程,做好停产放空的准备工作,与生产单位搞好协调搞好更换的施工方案. 更换方案:采用先停产,放空,清罐,检测,后拆除烧火间、烟囱、封头、烟火管,烟囱采用先预制、除锈、刷漆、分站拆除,分站更换的施工方案,最后安装封罐,试压,投产的施工方案. 5.2施工技术措施 (1)四合一加热炉施工技术措施 a、为了保证站内运行安全,四合一装置的停产、放空,倒流程工作全部由生产单位负责,施工单位配合,防止倒错流程,出现安全事故.施工单位先办理施工环境保护方案. b、四合一停炉后对四合一加热炉进行清炉,因炉内无法进人所以只有用锅炉车进行边清洗边放空,清炉方法,先将加热炉的进出口闸口关闭,排污闸边清洗边排放,把炉顶安全阀卸掉接管,用锅炉车从此接头进行炉内清洗,先憋压,然后定期排污,随时观察排放口污油、污水的排放情况,同时锅炉车定期补水、加温、逐渐升温.使炉内壁油污清理干净,排放见清水后,锅炉车停止,拆开加热炉顶人孔,放空、排气,并用鼓风机进行排风,由安全部门进行检查. c、四合一加热装置清理完毕后,应立即冷却24小时,将炉所有人孔全部打开并安装引风机,在经过安全科检查,合格后,方可人进罐清油. d、由安全检查部门进行检测,易燃易爆浓度符合后,方可进罐内清理底部油污、污泥,为了防止罐内产生火花清淤时,一定要用硬质塑料锹、木锹或铜锹,在罐内装袋防止地面污染,在人孔底处用土围堰将污泥油袋从底人孔中排出,用车集中送至污油回收点. e、更换烟火管时候需要割开头盖和拆除烟火管,炉内支架及附件,必须用锅炉车进行一次清洗,保证炉内附件表面无油污为止,满足施工动火条件. (2)燃烧器、加热炉安全熄火保护装置安装措施:
1、燃烧器安装: a 、安装前先停炉拆除原燃烧器及来气阀的法兰,配电系统. b 、按设计型号进行更换,更换时燃烧器法兰应加好石棉垫,螺栓对称把好,防止漏气和漏烟. c 、配燃烧器来气管线,阀门,法兰应加好垫片,防止渗漏,管线焊完后,应进行试压. d 、燃烧器安装完应将自控仪表接好,并进行点火前调试,合格后方可点火运行.
2、加热炉安全熄火保护装置安装: a 、加热炉安全熄火保护装置电磁阀安装前应先进行调试,合格后方可安装. b 、电源引自原配电柜备用电路,电缆沟采用人工开挖,过站内公路时需加设套管,电缆敷设后,上铺砂,盖红砖,最后回填土. c 、电缆出地面后,应设保护套管,并固定在管线上,套管上面做成喇叭口,密封泥封死,防止浸入雨水. (3)烟火管,钢烟囱预制措施 a、因烟火管的尺寸为特殊规格,所以烟火管采用钢板卷制而成,钢板一定按设计材质进行进料,并进行二次化学成分试验符合要求后方可进行下料卷制. b、钢板下料时,坡口角度一定要符合规范规定,坡口处见金属光泽. c、因钢板较厚无法槽边只有将钢板放在三轮滚板机上,找正,防止在滚动时使筒体滚偏,滚板时应缓慢加压,防止产生直边.钢板卷制园管时,将两板端对好,点焊牢固,从滚板机上拆下,在进行另一节. d、滚好的每节应进行纵缝焊接,采用手动电弧焊,焊接时,焊条结构应与母材一致,焊条应烘干,焊接的电焊工一定要据用资质,考试合格的电焊工,焊接时应进行双面焊接. e、每节焊完后,在进行一次滚板找园,根据更换长度进行每节组对,每节纵缝应错开,焊接的方法同各节相同. f、烟火管预制完后,火管外壁每1m长度设钢板加固卷,加固卷应与环焊缝错开500mm,两边进行满焊. g、烟火管整体预................