编辑: You—灰機 | 2019-07-02 |
里手低,墙面就要背.砌砖一定要跟线, 上跟线,下跟棱,左右相邻要对平 .水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm.为保证清水墙面主缝垂直,不游丁走缝,当砌完一步架高时,宜每隔2m水平间距,在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,可以分段控制游丁走缝.在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正.严禁事后砸墙.清水墙不允许有三分头,木得在上部任意变活、乱缝.砌筑砂浆应随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆.砌清水墙应随砌、 随划缝,划缝深度为8~10mm,深浅一致,墙面清扫干净.混水墙应随砌随将舌头灰刮尽. 3.4.7 留槎:外墙转角处应同时砌筑.内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺.分段位置应在变形缝或门窗口角处,隔墙与墙或柱不同时砌筑时,可留阳槎加预埋拉结筋.沿墙高按设计要求每50cm预埋φ6钢筋2根,其理入长度从墙的留槎处算起,一般每边均不小于50cm,末端应加90°弯钩.施工洞口也应按以上要求留水平拉结筋.隔墙顶应用立砖斜砌挤紧. 3.4.8 木砖预留孔洞和墙体拉结筋:木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高度决定.洞口高在1.2m以内,每边放2块;
高l.2~2m,每边放3块;
高2~3m,每边放4块,预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖,中间均匀分布.木砖要提前做好防腐处理.钢门窗安装的预留孔.硬架支模、暖卫管道,均应按设计要求预留,不得事后剔凿.墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置,不应错放、漏放. 3.4.9 安装过梁、梁垫:安装过梁、梁垫时,其标高、位置及型号必须准确,坐灰饱满.如坐灰厚度超过2cm时,要用豆石混凝土铺垫,过梁安装时,两端支承点的长度应一致. 3.4.10 构造柱做法:凡没有构造柱的工程,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直.砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎.每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30cm(即五皮砖).马牙槎应先退后进.拉结筋按设计要求放置,设计无要求时,一般沿墙高50cm设置2根φ6水平拉结筋,每边深入墙内不应小于1m. 3.5 冬期施工:在预计连续10d由平均气温低于+5℃或当日最低温度低于-3℃时即进入冬期施工.冬期使用的砖,要求在砌筑前清除冰霜.水泥宜用普通硅酸盐水泥,灰膏要防冻,如已受冻要融化后方能使用.砂中不得含有大于1cm的冻块,材料加热时,水加热不超过80℃砂加热不超过40℃.砖正温度时适当浇水,负温即应停止.可适当增大砂浆稠度.冬期不应使用无水泥的砂浆.砂浆中掺盐时,应用波美比重计检查盐溶液浓度.但对绝缘、保温或装饰有特殊要求的工程不得掺盐,砂浆使用温度不应低于+5℃,掺盐量应符合冬施方案的规定.采用掺盐砂浆砌筑时,砌体中的钢筋应预先做防腐处理,一般涂防锈漆两道.
4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 砖的品种、强度等级必须符合设计要求. 4.1.2 砂浆品种及强度应符合设计要求.同品种、同强度等级砂浆各组试块抗压强度平均值不小于设计强度值,任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%. 4.1.3 砌体砂浆必须密实饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%. 4.1.4 外墙转角处严禁留直槎,其它临时间断处留槎做法必须符合规定. 4.2 基本项目: 4.2.1 砌体上下错缝,砖柱、垛元包心砌法:窗间墙及清水墙面无通缝;