编辑: 枪械砖家 | 2019-07-02 |
21 6.2 Dominant Control Items
21 6.3 General Items
22 Appendix A Dedicated Rachel Iron
24 Appendix B The Quality Acceptance Records of Inspection Lost for Masonry Engineering…25 Explanation of Wording in this Code
26 List of Quoted Standards
27 Explanation of Provisions
28 1 总则1.0.1 为规范陶粒加气混凝土砌块应用,保证工程质量,做到技术先进、安全适用、经济合理,制定本规程. 1.0.2 本规程适用于采用陶粒加气混凝土砌块为自承重墙体及保温隔热用墙体的工业与民用建筑墙体的设计、施工和验收. 1.0.3 陶粒加气混凝土砌块的应用,除应符合本规程外,尚应符合现行国家、行业和地方相关标准的规定.
2 术语2.0.1 陶粒加气混凝土砌块 Ceramisite aerated concrete block 以水泥和粉煤灰等为胶凝材料,与泡沫剂和水制成浆料后,掺入体积比不小于百分之四十的轻质陶粒作为骨料,经机械搅拌、振动浇注成型、蒸汽养护并切割而成的制品.简称砌块. 2.0.2 专用砌筑砂浆 special masonry mortar 以水泥、砂和各种添加剂为主要原材料,适用于砌块薄层砌筑工艺,并与砌块性能相匹配的预拌干混砂浆,简称砌筑砂浆. 2.0.3 薄层砌筑 thin bed laying 采用专用砂浆砌筑,其水平灰缝厚度不大于5mm的砌筑工艺. 2.0.4 抹面砂浆 plastering mortar 由水泥或石膏、外加剂和砂制成的用于陶粒加气混凝土砌块抹面的干混砂浆. 2.0.5 保温抹灰砂浆 thermal insulation plastering mortar 以无机轻集料为保温材料、水泥等无机胶凝材料为主要胶结料并掺加高分子聚合物及其他功能性添加剂而制成的兼具抹灰与保温功能的砂浆. 2.0.6 主墙体部位 main wall 墙体中除热桥及剪力墙以外的填充墙部位. 2.0.7 热桥部位 heat bridge 钢筋混凝土、混凝土或金属梁、柱等热工性能薄弱、热流密集、热损耗大的部位. 2.0.8 导热系数(λ) thermal conductivity coefficient 在稳态条件下,1m厚的物体,两侧表面温差为1℃,1h内通过1m2面积传递的热量.单位:W/(m・K). 2.0.9 传热系数(K)heat-transfer coefficient 在稳态条件下,围护结构两侧空气温度差为1℃,1h内通过1m2面积传递的热量.单位:W/(m2・K). 2.0.10 热惰性指标(D)thermal inertia index 表征围护结构对温度波衰减快慢程度的无量纲指标.
3 材料3.1 陶粒加气混凝土砌块 3.1.1 砌块的主要规格尺寸见表3.1.1. 表3.1.1 砌块的主要规格尺寸(mm) 简图 长L 宽B 高H
600 100
120 125
150 180
200 240
250 300
200 240
250 300 3.1.2 砌块的尺寸允许偏差和外观质量应符合表3.1.2的规定. 表3.1.2 砌块的尺寸允许偏差和外观质量 项目性能指标 检测方法 优等品(A) 合格品(B) 尺寸允许偏差(mm) 长度 L ±3 ±4 GB/T
11969 宽度 B ±1 ±2 高度 H ±1 ±2 缺棱掉角 最小尺寸/(mm)
0 30 最大尺寸/(mm)
0 70 大于以上尺寸的缺棱掉角个数/(个) ≤
0 2 裂纹长度 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的
0 1/3 任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向尺寸的
0 1/2 大于以上尺寸的裂纹条数/(条)≤
0 2 爆裂和损坏深度/(mm)≤
10 30 平面弯曲/(mm) ≤
2 表面疏松、层裂 不允许 表面油污 不允许 3.1.3 砌块的主要物理性能指标应符合表3.1.3的规定. 表3.1.3 砌块的主要物理性能指标 项目性能指标 检测方法 干密度级别 B05 B06 B07 B08 - 强度级别 优等品 CA3.5 CA5.0 CA7.5 - - 合格品 CA2.5 CA3.5 CA5.0 CA7.5 干密度(kg/m3) 优等品≤