编辑: 棉鞋 | 2019-07-02 |
工程概况 呼集公路项目部所施工的K25+000-K63+050,全线38Km,所涉及的砌筑工程含概了,过水路面、挡土墙、护坡、小桥锥坡等.
三、施工测量放线 (―)测量准备 l、人员准备:由项目经理部技术负责人进行技术指导,抽调专业测量技术人员实行专人定点定位负责.
2、仪器及工具准备:本工程主要配设以下仪器及工具: 2.
1、水准仪1台、全站仪1台. 2.
2、50m制钢尺1把. 2.
3、塔尺1套.
3、技术准备 3.
1、有设计图的,先熟悉图纸、了解设计意图、学习和校核图纸;
3.
2、进行施工部署、制定测量放线方案;
(二)施工测量 根据图纸上结构物的位置,定出结构物的起讫位置和走向,测出结构物基底和各控制点的标高,然后进行放线定位.
四、砌筑工程材料要求:
1、石料应符合设计规定的强度,石质均匀,不易风化,无裂纹.所采用的片石厚度不小于15cm,其中一条边不小于30cm,片石应选择较平整,尺寸比较大的,并加修整.不得大面平铺,石块应彼此交错搭接,不得松动.
2、砂浆中所用水泥、砂、水等材料的质量标准宜符合混凝土工程相应材料的质量标准.砂浆中所用砂,宜采用中砂或粗砂,当缺乏中砂及粗砂时,在适当增加水泥用量的基础上,也可采用细砂.砂的最大粒径,用于砌筑片石时,不宜超过5mm;
用于砌筑块石、粗料石时,不宜超过2.5mm.如砂的含泥量达不到混凝土用砂的标准,当砂浆强度等级大于或等于M5时,可不超过5%,小于M5时可不超过7%.
3、砂浆采用砂浆拌和机拌和,根据砌筑用量和位置,在施工场地附近拌和.砂浆必须具有良好的和易性,其稠度以标准圆锥体沉入度表示,控制为50~70mm,气温较高时可适当增大.
五、浆砌片石的技术要求
1、片石应分层砌筑,宜以2~3层砌块组成一工作层,每一工作层的水平缝应大致找平.各工作层竖缝应相互错开,不得贯通.
2、较大的砌块应使用于下层,安砌时应先取形状及尺寸较为合适的砌块,尖锐突出部分应敲除.竖缝较宽时,应在砂浆中塞以小石块,不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫.
3、砌体两端及顶部边坡衔接应牢固、平顺、密贴,防止水进入坡岸背面.
4、砌块在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净.
5、砌筑基础的第一层砌块时,如基底为岩层,应先将基底清洗、湿润,再坐浆砌筑;
如基底为土质,可直接坐浆砌筑.
6、砌体应分层砌筑,砌体较长时可分段分层砌筑,但两相邻工作段的砌筑差一般不宜超过1.2m;
分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处,各段水平砌缝应一致.
7、各砌层的砌块应安放稳固,砌块间应砂浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空.砌筑时,底浆应铺满,竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后填满捣实.用小石子混凝土塞竖缝时,应捣实.
8、浆砌片石砌体的养护:在砌体砂浆初凝后,洒水覆盖养生7~14天.养护期间应该避免碰撞、振动或承重,防止砌体松动或影响强度. 详细施工方法和施工程序 一)、浆砌片石施工程序及施工要求(包括过水路面和小桥锥坡等):