编辑: 丑伊 2019-07-02

这可能导致公共设施关闭数日以及对健康和安全的多种不良后果. 这一问题出现需要3个条件同时发生:1)变压器负载必须接近其容量(不常见);

2)变压器 K 系数额定水平较差(邻近效应设计不佳);

3)楼宇内的主要负载须为PC.这是真正的潜在问题,在已部署了大量PC的情况下尤其如此.需要关注的地点通常还是PC密度较高的办公室环境,如呼叫中心.如前文所解释的原因,这一问题在数据中心环境中已不再被关注. 谐波问题的消除和缓解 有多种方式可以避免谐波问题,包括: 指定采用不产生谐波的设备 矫正谐波 过度配置中性线 采用K额定值的变压器 指定采用不产生谐波的设备 对于网络设备,由于采用IEC规章,问题已被解决.对于PC则较为困难,因为大量谐波分量来自显示器.一种方式是采用总体吸收功率较低的PC和显示器,例如采用液晶显示器或笔记本电脑.这样楼宇配线和变压器问题均可避免. 矫正谐波 如果有UPS配合设备使用时,则在某些情况下UPS可以矫正或消除谐波.某些单相UPS(如APC Symmetra)可完全消除中性线电流.如果采用功率因数校正UPS来为一组PC供电,则谐波问题不能向上游传递到楼宇配线或电力变压器.这种方式的优势是,它可以对现有楼宇进行改造,并可和现有负载一起使用.此方式也可对配线和变压器问题进行矫正.对于其他类型的负载,如谐波治理规章未涵盖的大型工业电机变频器,可采用在谐波产生处附近吸收谐波的专门产品. 过度配置中性线 在现代设施中,中性线总是应被设计为与电力线相同的容量(或更大).这与允许降低中性线规格的电气规范大不相同.对于呼叫中心等大型个人电脑负载应用,一种合适的设计是规定中性线超出相线容量约50%(在美国为2级规格,即如果相线为8级规格,中性线就应为6级规格).对于办公室机柜内的配线应予以特别注意.这种方法可保护楼宇配线,但对保护变压器没有帮助. 采用K额定值的变压器 在PC密度高的现代办公设施中包含 K 额定值至少为9的变压器应被使用.这些变压器被专门设计以耐受谐波电流.对于数据中心, K 额定值为9的变压器有向确保由原传统负载、PC负载或照明负载组成的数据中心部分的谐波承载能力. 结论 国际规章已对计算系统的电力需求产生了显著的影响.网络设备曾被理所当然地指责为 电力污染 ,并会因变压器和配线过热而造成火灾,现在却已经转型成为现代商业或工业设施中最 干净 的负载之一.数据中心设计标准中要求采用双重中性线或K20变压器造成不必要的开支,应加以更新. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题