编辑: 被控制998 2019-07-02

变频器据以调节泵电机的源频率,进而调整泵的转速;

可编程控制器根据PID调解器传输过来的泵启动和停止的台数信号控制稳压泵的运转.通过对泵的启动和停止的台数及其中正变频运转稳压泵的转速的调节,按设计图 的要求,保证消防管网恒稳于设计值,以保持其最低消防压力,保证整个系统处于消防准备工作状态. 当火警发生时,控制器一旦接到消防报警信号(水开关),便立即启动消防主泵并关闭稳压水泵,同时解除水源断水保护功能,提供额定的消防用水,满足消防射水充实水拄的要求.消防命令解除后,手动关闭消防主泵,以恢复设备的日常稳压状态. 自动喷淋系统 1)、自动喷淋系统,在一层的湿式报警阀上的压力开关动作后,火灾报警系统能自动起动喷洒泵,任意层水流指示器动作,消防中心均能收到报警信号,喷洒管上信号阀在消防中心内有状态显示. 2)、自动喷淋系统为一个供水区,设有自动喷淋泵2台,Q=20―35L/S,H=0.848―0.74Mpa,n=2950r/min,N=37kw,自动稳压装置?800,隔膜式气压罐1台,备用泵2台,平时管网压力由稳压泵保持在0.71Mpa,当管网压力下降至0.64Mpa时,自动喷淋泵启动,此时稳压泵停止运行.消火栓主泵、副泵均由压力控制器控制,管网压力为0.38Mpa时,消火栓副泵启动,压力上升至0.45Mpa时,副泵停止运转,当压力下降至0.35Mpa时,消火栓主泵启动,副泵停止工作,消防结束后,手动停止主泵运行. 3)、水位开关控制,当消防吸水池水位下降至最低水位时,消火栓主泵自动停止运行. 4)、泵房及消防中心均设有启停泵的按钮. 5).本工程使用的喷头有三种,库房及车库用72℃级,吊顶内采用直立68℃级,有吊顶采用采用带装饰板下垂型玻璃喷头68℃,厨房采用98℃玻璃喷头. 6)、消火分区均设有喷淋头,当发生火灾时,各消火分区明显分开,隔断火灾蔓延. 1.4.

3、气体灭火控制系统 柴油发电机房内设置气体灭火装置,当该机房内任一个烟感探测器报警时,系统模块输出信号给警铃,警铃响.当柴油发电机房内任一个温感探测器报警时,警笛响,闪灯亮,切断空调,关闭防火门等一切消防联动控制,再经30秒的延时后,开始放气,放气后的状态及烟感、温感的状态在消防中心均有显示.同时烟感、温感报警状态在计算中心的显示盘内也可以显示. 1)、固定式气体灭火系统和移动式灭火器: 柴油机发电房设置七氟丙烷全淹没灭火系统. 2)、移动式磷酸铵盐灭火器: 2).1 变配电间,地下室

一、二层,汽车库出入口设置25Kg推拉式8套;

2).2 厨房、通讯机房及灯光控制室内设置4kg手提式;

2).3 观众休息厅、车库及屋顶网架内沿照明光带通行马道,及其它部位设置2kg手提式. 1.4.

4、自动火灾报警系统现场探测部分的布设 1)、独立地址的智能探测器 系统中所配设的智能烟感探测器均带有独立地址编码,其布设在面积小于60平方米各独立的房间内及一些公共区域、走廊等,在地下室车库内布设了温感探测器,在一些机房内布设普通烟感探测器,在防火卷帘门两侧加温感及烟感探测器. 2)、紧急手动报警按钮 在走道及公共区域内均布设带有电话插孔的手动报警按钮及火灾警铃. 3)、水流指示器报警信号 在楼内任一层色水流指示器和水流检修闸阀,均由同一个模块实现主机对其状态的监视. 1.4.