编辑: kr9梯 | 2019-07-02 |
五、技术规格说明
1、螺杆式冷水机组技术规格要求表1.1: 产品要求:螺杆式冷水机组设计效率须达到《GB19577―2015冷水机组能效限定值及能效等级》二级以上(含二级)要求.投标机组在《节能产品政府采购清单》中备案;
表1.1 螺杆式冷水机组技术规格要求 项目 规格要求 设备技术参数 制冷量 制冷量: ≥915KW(260RT)(参数以AHRI选型报告为准) 运行方式
1、连续、间断、并列运行
2、每天工作时间≥12小时 制冷剂 环保冷媒 能效比(COP值,W/W) 设计制冷工况时COP≥6.0(参数以AHRI选型报告为准) IPLV ≥7.2(参数以AHRI选型报告为准) 水源水质 市政水源 冷冻水进出水温度 7/12℃ 冷冻水出水温度控制精度 ≤0.5℃ 冷却水进出水温度 30/35℃ 负荷调节能力 15%~100%无级调节 机组整机设计寿命 不少于20年 整机维修周期 不少于5年 整机噪音 不超过80dB(A) 其他要求
1、机组须能满足冷冻水变流量运行,要求机组最小冷冻水流量为满负荷流量的50%,流量变化率≥5%/min
2、机组停机后再启动所需的启动时间不超过4分钟 压缩机 压缩机型式 半封闭 压缩机类型 双螺杆 容量控制 15-100%的范围内无级调节 压缩机数量 2个 压缩机生产许可证 有无其他 压缩机与整机为同一品牌 蒸发器 结构形式 降膜式蒸发器 冷冻水侧工作压力 ≥1.0MPa 设计承压压力 不小于工作压力的1.25倍 污垢系数 ≥0.0176(m2℃/kW) 换热管
1、材质:无缝铜管
2、换热管应高效,同时,管子应能便于更换,不影响管板的强度和寿命,并不造成邻管的泄露
3、铜管两端必须防腐蚀处理工艺 进出水管方位 以安装现场实际情况确定 安全阀
1、装有安全阀
2、安全阀前应配备三通手阀方便拆检 泄压阀 有无绝热
1、保温材料应采用难燃性保温材料
2、其传热系数应不大于0.32W/m2?℃
3、保温层外应设隔汽层和保护层,以防止保温层受潮和受损
4、隔热层的厚度应在25mm或以上,以防止在相对湿度95%以上以及18℃-35℃干球温度环境下结露.
5、覆盖所有冷表面(蒸发器壳、液流腔、管板、吸气口等,辅助管在必要时)
6、工厂内完成 接口 国标法兰 其他标准需提供配套法兰 其他 压力容器许可证 冷凝器 结构形式 管壳式结构 冷却水侧工作压力 ≥1.0MPa 设计承压压力 不小于工作压力的1.25倍 污垢系数 ≥0.044(m2℃/kW) 换热管
1、材质:无缝铜管
2、换热管应高效,同时,管子应能便于更换,不影响管板的强度和寿命,并不造成邻管的泄露
3、铜管两端必须防腐蚀处理工艺 进出水管方位 以安装现场实际情况确定 最低冷却水出水温度 22℃ 安全阀
1、装有安全阀
2、安全阀前应配备三通手阀方便拆检 泄压阀 有无接口 国标法兰 其他标准需提供配套法兰 冷媒隔离阀 有无其他 压力容器许可证 电机 冷却方式 冷媒冷却 效率 符合GB 18613-2012 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级规定的二级能效要求或以上 防护等级 IP54 绝缘等级 F级 电压
1、380V/3相/50HZ
2、波动范围:电压±10% 绕组测温 三相绕组测温 设计使用寿命 ≥20年 电气系统 通讯接口 MODBUSRS
485 以太网/IP 操作屏
1、具有良好的人机操作界面
2、彩色液晶屏, 中文显示,提供各项警报和文字图像显示
3、操作屏下缘距离地面≤1.5米 电气控制箱