编辑: sunny爹 2019-07-02

钢筋滚轧等强直螺纹接头取样记录;

水泥试验取样记录;

砂、石试验取样记录;

砌体试验取样记录;

防水材料试验取样记录;

测试坍落度记录;

见证取样记录;

石材冻融性试验记录;

门窗四性检测记录;

外墙面砖拉拔试验. 5.主要施工试验的管理 5.

1、土方回填 在正式回填前,选定经业主、监理批准的土源,取30Kg土样(密封,保持自然含水率)送至试验室进行标准击实试验并确定土样的最大干密度和最佳含水率,以此作为控制回填土质量的指标. 回填土每250mm夯一层,每100m2米取样一点.取样部位在每层压实后的下半部(2/3深处). 填土压实后的干密度应有90%以上符合设计要求(土方压实系数0.

94、级配砂石压实系数0.97),其余10%的最低值与设计值之差,不得大于0.08g/cm3,而且不应集中. 填土的含水率: 用击实试验确定填土的最大干密度,然后根据最大干密度和最优含水率之间的对应关系(见下表)得到最优含水率.土料施工含水率与最优含水率之差应控制在-4%~+2%范围之内. 土的最优含水率和最大干密度的参考值 项次 土的种类 变动范围 最优含水率(%),重量比 最大干密度( t/m3)

1 砂土 8-12 1.80-1.88

2 粘土 19-23 1.58-1.70

3 粉质粘土 12-15 1.85-1.95

4 粉土 16-22 1.61-1.80 5.

2、钢筋 主要包括钢筋原材复试、工艺检验、滚轧等强直螺纹接头试验. 钢筋应有出厂质量证明书和试验报告单.进场时应按批号及直径分批检验.检验内容包括查对标志、外观检查,并按现行国家有关标准的规定抽取试样做力学性能试验,合格后方可使用. 项目物资部必须监督钢筋原材复试及直螺纹接头的现场检验. 5.2.1钢筋原材复试 热轧钢筋进场时,应按批进行检验和验收,每批由同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋组成,重量不大于60吨.每批取试件一组.每组4个试件(拉伸、弯曲各2个).取样部位为任选2根钢筋. 1) 外观检查 从每批钢筋中抽取5%进行外观检查.钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠.钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋的高度,钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位的允许偏差.钢筋每一米的弯曲度不得大于4mm. 钢筋可按实际重量或公称重量交货.当钢筋按实际重量交货时,应随机抽取10根钢筋称重,如重量偏差大于允许偏差,应立即与生产厂家交涉. 2)力学性能试验 从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试样分别进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验.两组试件的长度分别为450L和250L, 用于见证试验的两根试件(拉伸和冷弯)均为500L. 如有一项试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量的试样重作各项试验.如仍有一个试样........