编辑: 865397499 | 2019-07-02 |
三、冬季施工主要的技术措施 装饰工程的冬季施工,有两种施工方法,即热作法和冷作法. 热作法是利用房屋的永久热源或设置临时热源来提高和保持操作环境的温度,使装饰工程在正温条件下进行. 冷作法是在砂浆中掺入防冻剂,使砂浆在负温条件下硬化. 饰面、油漆、刷浆、玻璃和室内抹灰均应采用热作法施工,室外零星抹灰可采用冷作法施工. 室外零星抹灰冷作法施工 ①冷作法施工所用砂浆,必须在暖棚中制作.砂浆使用时的温度,应在5℃以上. ②砂浆中掺入亚硝酸钠作防冻剂时,其掺量可参考下表: 砂浆内亚硝酸钠掺量(占用水量的%) 室外气温℃ 0~-3 -4~-9 -10~-15 -16~-20 掺量%
1 3
5 8 ③砂浆中掺入氯化钠作防冻剂时,其掺量可参考下表,氯盐防冻剂禁用于高压电源部位和油漆墙面的水泥砂浆基层. 砂浆内氯化钠掺量(占用水量的%) 项目 室外气温(℃) 0~-5 -5~-10 挑檐、阳台、雨罩、墙面等抹灰水泥砂浆
4 4~8 墙面为水刷石、干粘石水泥砂浆
5 5~10 ④防冻剂应由专人配制和使用,配制时先制成20%浓度的标准溶液,然后根据气温再配制成使用浓度溶液. ⑤防冻剂的掺入量,是按砂浆的总含水量计算的,其中包括石灰膏和砂子的含水量. ⑥采用氯盐作防冻剂时,砂浆内埋设的铁件均需涂刷防锈漆. ⑦抹灰基层表面如有冰霜雪时,可用与抹灰砂浆同浓度的防冻剂热水溶液冲,将表面杂物清除干净后再行抹灰.
2、地面工程 1)室内地面找平层,面层施工时应将门窗通道口进行遮盖保温,确保在室内温度为5℃以上的条件下进行施工,室外部分预计三天温度在0℃左右时,水泥砂浆应掺1~2%的盐水溶液搅拌,并有可靠的防冻保暖措施. 2)冬季所用水泥砂浆应采用普通硅酸盐水泥,应尽量减少用水量,砂浆绸度应小于5cm. 3)对于大面积混凝土地坪随捣随抹的施工,应在施工前做好各项准备工作,施工时适当加快浇筑及振捣速度(保证混凝土内部密实的前提下),浇筑厚度略高于设计厚度,振捣整平后铺设塑料薄膜,其上及时铺盖保温材料.
3、屋面工程 1)屋面工程的冬季施工,应选择无风晴朗天气进行,充分利用日照条件提高面层温度.在迎风面宜设置活动的挡风装置. 2)屋面各层施工前,应将基层上面的积雪,冰雪和杂物清扫干净.所用材料不得含有冰雪冻块. 3)板状保温层应在气温不低于-10℃时施工. 4)找平层为水泥砂浆时,砂浆的强度等级不得小于M5. 5)防水卷材用热熔法施工.热熔法施工时气温不应低于-10℃. 6)防水工程应选择施工质量及信誉好的单位进行施工,操作人员均应持证上岗.
4、油漆、涂料工程冬季施工: 油漆、涂料应尽量避免在冬季施工,如果工期需要必须在冬季施工时,应采取保温措施.要求室温保持均衡,不得突然变化,室内相对湿度不大于80%,以防凝结水.刷油质涂料时,环境温度不宜低于+5℃,刷水质涂料时不宜低于+3℃,并结合产品说明书所规定的温度进行控制.-10℃时各种油漆均不得施工.施工中如不能利用永久性采暖通风设施,可采用电暖器、电炉,局部可使用碘钨灯进行加热. 为了使油漆易于干燥,冬季施工时油漆需加催干剂,油漆使用时应拌合均匀.为了避免油漆低温稠化,应适当加热,但不得直接在火源上(如电炉、火炉)加热,应放在热水容器中用热水间接加热,以防着火.腻子配置时可在加热的水中掺四分之一的酒精.油漆工程冬季施工时应选择晴天、干燥、无风的天气施工.禁止用热风吹油漆面,以免油漆面凝结水珠,油漆基层应干燥,湿度不超过5%,不得有冰霜;