24)《电力建设施工技术规范》(锅炉机组篇)DL5190.2―2012;
25)《电力建设施工技术规范》(汽轮发电组篇)DL5190.3―2012;
26)《电力建设施工技术规范》(热工仪表及控制装置篇)DL5190.4―2012;
27)《电力建设施工技术规范》(火力发电厂化学水篇)DL5190.6―2012;
28)《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组篇)DL/T5210.2―2009;
29)《电力建设施工质量验收及评价规程》(汽轮发电机组篇)DL/T5210.3―2009;
30)《电力建设施工质量验收及评价规程》(热工仪表及控制装置篇)DL/T5210.4―2009;
31)《电力建设施工质量验收及评价规程》(火力发电厂化学水篇)DL/T5210.6―2009;
32)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006;
33)国家电力公司电源建设部[2001]218号文《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》;
34)《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/T241―2012;
35)《工程建设标准强制性条文》2011版电力工程部分;
36)《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》JB142-2010;
37)《生活垃圾焚烧炉》CJ-T118―2000,建设部 38)《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485―2014,国家技术监督局;
39)GB50150---2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》;
40)GB50168---2006《电缆线路施工及验收规范》;
41)《生活垃圾焚烧运行管理规范》DB35/T972-2009;
42)《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T 5437-2009;
43)其他有关国家及行业标准和规范. 44)DL/T 863-2016《汽轮机启动调试导则》 45)DL/T 852-2016《锅炉启动调试导则》 46)DL/T 1076-2007《火力发电厂化学调试导则》 47)DLT 244-2012《直接空冷系统性能试验规程》 48)《火电机组启动验收性能试验导则》 其他有关国家及行业标准和规范. 以上标准若有新版标准则执行新版标准,替代原有标准;
合同文件的有关规定;
有效的设计文件、施工图纸及得到设计单位确认的设计变更;
制造厂家提供的设备图纸、技术说明书中的技术标准和要求;
有关的会议纪要、批复文件等;
b)工程质量满足如下技术指标: 汽轮发电机组额定输出功率和机组热耗符合设计要求和国家规范标准;
锅炉主汽温度和锅炉效率符合设计要求和国家规范标准;
厂用电率低于设计值;
热工和继电保护系统安全可靠;
C)机组投产达到但不限于下列指标: (1)机组保护投入率 100% (2)自动投入率 100% (3)仪表投入率 100% (4)辅机程控投入率 100% (5)辅机联锁保护投入率 100% (6)机组真空严密性(真空下降速率)0.15kPa/min (7)汽轮发电机最大瓦振 ≤25μm (8)机组投入ACC系统 100% (9)首次点火到72+24小时结束耗用轻柴油 (单台机组,注:调试用燃油费不包含在总价中,燃油由招标方供应,投标方应采用节约燃油的措施,不高于同类型垃圾电厂调试用油量). (10)机组主要参数达到设计值要求 (11)汽水品质分阶段 100%合格 (12)从点火吹管至完成72+24小时满负荷试运的天数 〈90天(13)完成72+24小时满负荷试运的启动次数 〈3次(14)机组满负荷试运结束后,原则上在三个月内完成全厂机组性能测试工作
5、安全目标 具体依照本合同《附件:安健环管理协议》管理目标内容执行.
6、调试工期及主要调试工期控制节点 序号 考核节点完成时间
1 通过三炉两机 72+24h试运行 2017年12月30日2完成三炉两机机组性能测试 2018年03月30日 调试工期暂定07个月(暂定2017年6月15日至2017年12 月30 日),实际开始日期以招标方书面通知为准.