编辑: 达达恰西瓜 2019-07-03
消防工程

第一节?????施工现场基本要求 一.

基本要求 1.现场要有明显的防火宣传标志,每月对职工进行一次防火教育,定期组织防火检查,建立防火工作档案. 2.电工,焊工从事电气设备安装电、气焊作业,要有操作证和用火证.动火前要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具.用火证当日有效.动火地点变换,要重新办理用火手续. 3.使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全. 4.因施工需要搭设临时建筑,应符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料.城区内的工地一般不准支搭木板房.必须支搭时,须经消防监督机关批准. 5.施工材料的堆放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭设.易燃、易爆物品,应专库储存,分类单独堆放,保持通风,用火符合防火规定.不准在工程内、库房内调配油漆、稀释易燃、易爆液体. 6.工程内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程的可燃材料,要根据工程计划限量进入在采取可靠的防火措施.工程内不准住人.特殊情况需要住人的,要报经上级机关批准并与建设单位签定协议,明确管理责任. 7.施工现场严禁吸烟.必要时设有防火措施的吸烟室. 8.施工现场和生活区,未经安全保卫部门批准不得使用电热器具. 9.氧气瓶,乙炔气瓶工作间距不小于5米,两瓶同明火作业距离不小于10米.禁止在工程内使用液化石油气 钢瓶 、乙炔发生器作业. 10.施工工程始末要坚持防火安全交底制度.特别进行电焊、气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求. 11.现场应划分用火作业区,易燃、易爆材料区,生活区,按规定保持防火间距.如果条件所限,防火间距达不到标准时,就采取相应防火措施,适当减少防火距离,这种做法要征求当地消防部门的意见.另外,还要在防火间距中不准堆放易燃物.各类建筑设施、材料防火间距如表: 各类建筑设施、材料的防火间距表(m) ??? 建筑物 临建设施 非易燃库、站 易燃库站 固??定明火处 木料堆 废???料易燃杂料 建筑物 ~

20 15

20 15

20 30 临建设施

20 5

6 20

15 15

30 非易燃库、站15

6 6

15 15

10 20 易燃库站

20 20

15 20

25 20

30 固定明火处

25 15

15 25 ~

25 30 木料堆

20 15

10 20

25 ~

30 废料、易燃杂料

30 30

20 30

30 30 ~ ???12.现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于3.5米.禁止占用场内通道堆放材料. ???13.现场应设消防水管网,配备消防栓.进水干管直径不小于100L.较大工程要分区设置消防栓;

高度超过24米的工程,应设置消防竖管,管径不得小于65L,并随楼层的升高每隔一层设一处消防栓口,配备水带.消防供水应保证水枪的充实水柱射到最高最远点.施工现场消防栓处日夜要设明显标志,配备足够水带,周围3米内,不准存放任何物品.消防泵房应用非燃材料建造,设在安全位置,消防泵专用配电线路,应引自施工现场总断路器的上端,并设专人值班.要保证连续不间断供电. 14.现场防火材料堆放的防火要求有3点: (1)木料堆放不宜过多,垛之间要保持一定的防火距离.木材加工的废料要及时清理,以防自燃. (2)现场生石灰应单独存放,不准与易燃、可燃材料放在一起,并注意防水. (3)易燃、易爆物品的仓库应设在地势低处,电石库应设在地势较高的干燥处. 15.现场中用易燃材料搭设工棚在使用时应遵守下列规定: (1) 工棚设置处要有足够的灭火器材,设蓄水池或蓄水桶. (2)每幢工棚的防火间距,城区不小于5米,农村不小于7米.工棚不得过于集中.每一组工棚不准超过12幢.组与组的防火间距不小于10米. (3)不准在高压线下搭设工棚.在高压线下一侧搭设工棚时,距高压线的水平距离不小于6米,工棚距铁路和易燃物库房距离不浊于30米;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题