编辑: sunny爹 2019-07-03

1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》;

2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;

3、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》(国环规环评〔2017〕4号). 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范:

1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南――污染影响类》. 2.3 建设项目环境影响评价文件及审批部门审批决定:

1、《漯河市海科石化有限公司加油站项目环境影响报告表》 湖南景玺环保科技有限公司,2018年7月;

2、《漯河市海科石化有限公司加油站项目主要污染物总量指标备案表》漯河市环境保护局,项目编号4111000313,2018年9月30日;

3、《关于〈漯河市海科石化有限公司加油站项目环境影响报告表〉的批复》源汇区城乡建设和环境保护局源环监表[2019]4号,2019年1月25日;

4、河南金诺源环境监测有限公司《漯河市海科石化有限公司加油站项目验收检测报告》(金诺源检字(2019)第0215-1号).

3 工程建设情况 3.1 地理位置及平面布置

1、地理位置 漯河市海科石化有限公司成立于2016年8月,于漯河市源汇区问十乡曹店村建设加油站,开展加油站建设项目.项目中心位于北纬33°48′54″,东经33°48′54″,地理位置具体见附图一. 项目呈三角形,其中西南至东北斜边厂界邻S330省道,南侧为生产路,东侧为曹秋要粮食收购站.项目周边环境现状见附图二.

2、平面布置 加油站北临漯舞路开敞,出入口分开设置,东面、西面、南面设置高2.2m的围墙.站内采用混凝土路面,整个加油站按功能需要划分为油罐区、加油区、站房、辅助用房. (1)加油区:加油区设置在加油站的东部,面积624m2,设置一座钢网架罩棚(高8.0m),罩棚下共设置4座 独立的加油岛,每座加油岛上设置1台潜油泵式加油机,加油岛之间行车道宽度为12m,最近加油机距离西面站房5.5m. (2)油罐区:油罐区位于罩棚下方.共设置地卧式储油罐4座,30m3的柴油2座、30m3的汽油2座,总容积为90m3(柴油容积折半).每个油罐设置1个通气管,共设置4根通气管,密闭卸油口布置油罐区北侧,附近设置静电接地报警仪、消防器材及消防沙.油罐距站房9m. (3)站房:站房为二层砖混架构,位于加油区南面.建筑面积为384m2,设营业室、便利店、员工休息室等.站房距离最近加油机5.5m. 本加油站内设施之间的防火间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范2014年局部修订版)》(GB50156-2012)表5.0.13站内设施之间的防火距离(见表21,实际最近距离均不小于防火距离)要求,站内平面布置与《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年局部修订版)》(GB50156-2012)规范要求符合性见表3-1. 表3-1 加油站内设施(有油气回收)之间的距离 单位:m 名称 埋地油罐 通气管口 密闭卸油点 加油机 埋地油罐 0.5(≥0.5/0.5) / / / 密闭卸油点 / 5(≥3/2) / / 站房 6(≥4/3) 7(≥4/3.5) 8(≥5/5) 7(≥5/5) 围墙 5.5(≥3/2) 4(≥3/2) / / 注:1.表中括号内数值为《汽车加油气站设计与施工规范(2014年局部修订版)》(GB50156-2012)要求的最小距离,括号中数值为:与汽油设备最小间距/与柴油设备最小间距. 表3-2 项目站内平面布置与规范要求符合性一览表 规范要求 项目情况 符合情况

1、车辆入口和出口应分开设置 分开布置 符合

2、站区内停车位和道路宽度应按车辆类型确定;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题