后砌的墙可采用缩口灰,掉入缝内的杂物随时清理. ????3.5.8??安装管沟和洞口过梁其型号、标高必须正确,底灰饱满;
如坐灰超过20mm厚,用细石混凝土铺垫,两端搭墙长度应一致. ????3.6??抹防潮层:将墙顶活动砖重新砌好,清扫干净,浇水湿润,随即抹防水砂浆,设计无规定时,一般厚度为15~20mm,防水粉掺量为水泥重量的3%~5%. ????3.7??冬雨期施工: ????3.7.1??砂浆宜用普通硅酸盐水泥拌制,石灰膏等掺合料应有防冻措施,如遭冻,必须融化后方可使用.砂中不得含有大于10mm的冻块. ????3.7.2??砖应清除冰霜,冬期不浇水,应适当增大砂浆的稠度. ????3.7.3??砌砖一般采用掺盐砂浆,其掺盐量、材料加热温度均按冬施方案规定执行.砂浆使用时的温度不应低于+5℃. ????3.7.4??雨期施工时,应防止基槽灌水和雨水冲刷砂浆;
砂浆的稠度应适当减小.每天砌筑高度不宜超过1.2m,收工时覆盖砌体上表面. 质量标准 ????4.1??保证项目: ????4.1.1??砖的品种、强度等级必须符合设计要求. ????4.1.2??砂浆品种符合设计要求,强度必须符合下列规定: ????4.1.2.1??同品种,同强度砂浆各组试块的平均抗压强度值不小于设计强度值. ????4.1.2.2??任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%. ????4.1.3??砌体砂浆必须饱满密实,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%. ????4.1.4??外墙的转角处严禁留直槎,其它临时间断处,留槎的作法必须符合施工规范的规定. ????4.2??基本项目: ????4.2.1??砖砌体上下错缝,每间(处)无四皮砖通缝. ????4.2.2??砖砌体接槎处灰缝砂浆密实,缝、砖应平直;
每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5mm或透亮的缺陷不超过5个. ????4.2.3??预埋拉结筋的数量、长度均符合设计要求和施工规范的规定,留置间距偏差不超过一皮砖. ????4.2.4??留置构造柱的位置正确,大马牙槎先退后进,上下顺直,残留砂浆清理干净. ????4.3??允许偏差项目,见表6-1. 表6-1 顶次 顶????目 允许偏差?(mm) 检??查??方??法1轴线位置偏移
10 用经纬仪或拉线和尺量
2 基础顶面标高 ±15 用水准仪和尺量检查 ????注:基础墙超过2m时,允许偏差项目可按混水墙检查. 成品保护 ???5.1??基础墙砌完后,未经有关人员复查之前,对轴线桩、水平桩或龙门板应注意保护,不得碰撞. ????5.2??对外露或预埋在基础内的暖卫、电气套管及其它预埋件,应注意保护,不得损坏. ????5.3??抗震构造柱钢筋和拉结筋应保护,不得踩倒,弯折. ????5.4??基础墙回填土,两侧应同时进行,暖气沟墙未填土的一侧应加支撑,防止回填时挤歪挤裂.回填土应分层夯实,不允许向槽内灌水取代夯实. ????5.5??回填土运输时,先将墙顶保护好,不得在墙上推车,损坏墙顶和碰撞墙体. 质量记录 ????本工艺标准应具备以下质量记录: ????6.1??材料(砖、水泥、砂、钢筋等)的出厂合格证及复试报告. ????6.2??砂浆试块试验报告. ????6.3??分项工程质量检验评定. ????6.4??隐检、预检记录. ????6.5??冬期施工记录. ????6.6??设计变更及洽商记录. ????6.7??其它技术文件. ........