编辑: 雨林姑娘 2019-07-03

4、精度高、测量准确.电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单.仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用.

5、电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器, 升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能.电压调节精度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%.

6、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能.自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品. -

2 -

7、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便.轻轻一按无须计算.本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关.再做其它的试验.

8、方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV.

9、倍压筒可分节结构,现场使用,灵活方便,一机多用,经济实惠.

10、底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性.

三、仪器工作原理方框图 电源输入 直流 AC 220V 高压 50Hz 输出 图1 工作原理方框图 -

3 -

四、KEZGF-C系列产品规格及主要技术性能 规格技术参数 60/2 100/2 120/2 160/2 180/2 200/2 250/2 200/3 300/3 其它等级输出电压(kV)

60 100

120 160

180 200

250 200

300 600~800kV等根据合同定做. 输出电流(mA)

2 2

2 2

2 2

2 3

3 输出功率(W)

120 200

240 320

360 400

500 400

600 充电电流(mA) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.5 4.5 机箱重量(kg) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 8.1 倍压筒高度(mm) Φ80 *500 Φ80 *620 Φ80 *770 Φ80 *770 Φ110 *770 Φ110 *770 Φ110 *820 Φ110 *800 Φ110 *1350 倍压重量(kg) 6.3 6.8 6.8 7.2 7.2 7.2 7.6 7.5 12.6 高压极性 负电压极性,零电压启动,连续可调. 工作电源 AC 220V±10%;

50Hz 电压测量误差 1.0%(满度)±1个字,最高分辨率0.1%kV 电流测量误差 1.0%(满度)±1个字,最高分辨率0.1%uA 过压整定误差 ≤1.0% 0.75切换误差 ≤0.5% 纹波系数 ≤1.0% 电压稳定度 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% 工作方式 间断使用;

额定负载30分钟;

1.1倍额定电压使用:10分钟 环境温度 -15℃~50℃ 相对湿度 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) 海拔高度 2500米以下

五、使用说明

1、面板元器件使用说明

1 2

3 4

5 6

7 8

9 12

10 13

11 14 图2 KEZGF-C系列高频直流高压发生器控制箱面板示意图(双节倍压) -

4 -

1 2

3 5

6 7

9 10

11 12

13 14 图3 KEZGF-C系列高频直流高压发生器控制箱面板示意图(单节倍压) ⑴ 高频输出及电压、电流测量电缆快速联接多芯插座:用于机箱与倍压部分的联接.联接时只需将电缆插头上的白点对准插座上的白点顺时针方向转动到位即可.拆卸时只需逆时针转动电缆插头即可.注意:安装、拆卸插头时,请握紧插头的金属圆环处旋转.严禁手握电缆线旋转及拉拨电缆线旋转,以免造成插头与电缆线之间断线. ⑵ 数显电压表:LCD液晶数字显示直流高压输出电压,单位为kV,最小分辨率为±0.1kV. ⑶ 数显电流表: LCD液晶数字显示直流高压输出电流,单位为uA,最小分辨率为±0.1uA. ⑷ 电源保险丝座:保险丝为10A. ⑸ 电源输入插座:单相交流220V±10%,50Hz.将随机配置的电源线与电源输入插座相联(插座内自带保险管10A或单独保险座). ⑹ 接地接线柱:此接地端子与倍压筒接地端子及试品接地联接为一点后,再与接地网相连. ⑺ 过电压整定拨盘开关:用于设定过电压保护值.过压整定范围为0.05-1.2倍额定电压内,拨盘开关所显示值单位为kV. ⑻ 单双节选择开关(为双节倍压筒专用)、电压满度换档(分节)开关:当开关拨向1时,倍压筒为单节,电压表显示的是单节倍压筒电压;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)