编辑: huangshuowei01 2019-07-03
附件1 受通报的市直管工程名单 序号 工程名称 建设单位 施工单位 监理单位 存在问题

1 锦绣文华A区A-4#、A-6#、A-7#、#A-8#楼及A-9#地下车库 日照文华房地产开发有限公司 日照春瑞建设工程有限公司 山东建苑工程咨询有限公司 未按通知要求开展自查自纠,项目经理、监理不在岗,大部分施工资料未提供;

1#、2#塔机垂直安全距离不足,2#塔现场部分机具无防护棚,料斗钢丝绳卡头锚固方向错误,料盘吊钩使用螺纹钢制作且未封闭;

基坑积水,临边堆放过多物料、堆放杂乱;

落地料台与模板支撑拉结,无临边防护,无验收牌、限载牌;

裸土大量未覆盖,覆盖用密目网泥浆过多;

安全施工组织设计方案缺少签字及审批意见;

地下车库施工处梁、后浇带两侧梁模板支撑拆除过早,梁底砼浇筑不密实;

梁箍筋保护层控制不严,有露筋现象;

箍筋弯钩长度不足,7#楼14/L轴GZB9施工与设计不一致;

标养箱已损坏;

未提供施工技术资料.

机加强节锈蚀严重,附着支腿螺栓松动;

车库周边封闭不严,安全通道无防护,后浇带一侧模板支撑过早拆除;

脚手架堆放杂物较多,模板支撑扣件拧紧扭力矩不足,立杆自由端过高,后浇带模板支撑立杆不垂直.

2 国丰・壹号院项目 日照市国丰置业有限公司 中建八局第二建设有限公司 日照日星建设监理有限公司 1#楼升降机、3#楼升降机司机持外地证书未入库;

施工升降机附着连接螺栓未使用高强度螺栓;

5台升降机未检验合格投入使用.1#楼阁楼层模板支架立杆悬空;

连续5跨立杆接头处于同一截面;

违规使用不达标盘扣架.现场一间临时房屋板材芯材达不到A级防火要求.部分基坑临边缺少防护;

楼内洞口多处未封盖.1#楼塔机司机通道钢管与标准节摩擦,致使标准节受损.电梯井操作平台搭设与专项方案不符;

未提供模板支架验收记录.未提供春季大检查自查记录.B1#楼剪力墙烂根,阳角漏浆多;

个别振捣不密实、露筋;

梁、墙节点个别鼓模后未修复.个别梁粘模.砼成品保护不到位,升降板处破坏较多;

、现场同条件试块留置数量不足,南侧现浇面堆放盘圆钢筋超载.阻水台未同时浇筑.回填土无检验报告,混凝土冬期施工温控记录未签字.预制构件(叠合板、楼梯)进场验收记录不全.

3 兴业梦想成真花园南区商住楼2#-A 2#-B 住宅楼2#-C、商业楼2#-D、住宅楼5#、地下车库 日照贻海置业有限公司 日照东海建筑工程有限公司 山东博仲项目管理有限公司 未完工建筑物内住人.楼梯间顶部缺少防护;

阁楼层阳台、洞口缺少防护.保温材料防火等级达不到B1级以上要求.塔机基础积水,前幅度限位失效.临时用电违规使用插座,电缆防护缺失.吊篮配重块未锁定,安全绳固定不牢固,个别吊篮存在人员不从地面进出吊篮现象;

个别吊篮主肢受损.施工现场文明施工差,物料堆放混乱,垃圾清理不及时.扬尘治理措施不到位,道路未硬化,裸土未覆盖.项目经理、总监不在岗履职.商业沿街部分砌墙灰缝砂浆饱满度过小,离缝、透明缝;

构造柱砼不密实,马牙槎留置不清晰.个别楼梯梁底部垃圾未清,振捣不密实,未修复.沿街、雨篷部分留槎钢筋锈蚀,未保护.屋面防水TS未提供进场验收记录,见证取样.

4 兴业凯莱花园1#-A商住楼,1#-B商业,1#-C门卫,2#-A商住楼,2#-B商业,3#住宅楼,4#住宅楼,6#住宅楼,7#住宅楼,15#幼儿园,16#地下车库工程 日照兴业房地产开发有限公司 日照宏日建筑工程有限公司 山东建宏工程监理有限公司 1#塔机地脚螺栓松动;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)