编辑: huangshuowei01 2019-07-03

三、操作步骤

(一)佩戴空气呼吸器主体 单膝跪地,两手同时抓住背托体两侧把呼吸器朝上举过头,此时,两肘朝内收保持贴近身体,确保肩带顺着手臂滑入肩膀上的位置;

稍微弯腰,双手伸直,让呼吸器自然落在背上,然后,站直身体后提臀伸肩,两拇指扣住肩带的两个铁环下拉,调节肩带,将腰带上的腰扣B插入腰扣A内,然后将腰带左右两侧的伸出端同时向侧后方拉紧腰带,使呼吸器的位置紧贴自己的身体后背.同时把多余的肩带压在腰带里面,处理腰带的余长.

(二)佩戴面罩 左手拿起全面罩,抓住供给阀接口处, 右手掀托头罩,左手将面罩由下往上放好在脸上.拉开头罩戴在头上,把颈带和头带末端朝头后方拉动.调节到适当的松紧度,但密封.带好后用手掌心捂住面罩接口处,通过吸气直到产生负压,检验面罩与脸部密封是否良好,否则再收紧头带或重新佩戴面罩.发现有空气泄漏进面罩,移去面罩,重复佩戴.

(三)连接供给阀 右手拿起供给阀,将供给阀红色冲泄阀处于12点钟位置,供给阀出口平面对准面罩上相对应的平面接口逆时针转90度(从面罩里面观察),听到"喀嗒"声后,供给阀安装好后,深吸气打开供给阀,通过几次深呼吸检查供给阀性能,吸气和呼气都应舒畅,无不适感觉.

四、评判细则

(一)目检:左脚向前迈一步自然蹬下,单膝跪地,检查主体的钢瓶、背托、全面罩及中压软导管是否有刮痕、破损是否损坏,若有以上情况应立即修理.

(二)检查压力:将空气呼吸器调整为瓶底向后,左手拿起压力表,沿逆时针方向旋开气瓶阀手轮,至少2圈.如果发现气瓶阀打开后,有气体从供给阀中流出,则按下供给阀上的节气开关,气体流动将停止.然后观察压力表的读数,压力在25-28Mpa时为正常使用范围,否则不能用于实际作业.

(三)报警器检测:顺时针旋转气瓶阀手轮,将气瓶阀关闭,略微打开冲泄阀,将系统中的气体放出,当压力降到5.5±0.5MPa压力时,报警器开始声响报警,直到压力小于1MPa时,报警器停止报警,到空气停止流动时,说明报警器完整好用,向上旋钮完全关闭冲泄阀. 一人两盘65毫米水带连接操

一、场地器材 在长37米、宽2.5米的平地上,标出起点线和终点线.在起点前1米、1.5米、8米处分别标出器材线、分水器拖止线、水带甩开线.器材线上放置水枪一支、65毫米内扣水带两盘、分水器一只(见图1). a b c d e f

0 1米1.5米 8米9米37米图1 一人两盘65毫米水带连接操场地设置 a―起点线:b―器材线;

c―分水器拖止线;

d―水带甩开线;

e―甩带线;

f―终点线

二、操作程序 参考人员着迷彩服,穿运动鞋,佩戴消防头盔和消防腰带,在起点线一侧3米处站成一列横队. 听到"出列"的口令,参考人员行进至起点线成立正姿势. 听到"准备器材"的口令,参考人员检查器材,携带水枪,回原位站好,听到"预备"的口令,参考人员做好操作准备.听到"开始"的口令,参考人员迅速向前,手持水带,先甩开第一盘水带,一端接上分水器接口,另一端接上第二盘水带,然后行至甩带线甩开第二盘水带,连接好水枪,冲出终点线,举手示意喊"好".听到"收操"的口令,参考人员收起器材,放回原处,成立正姿势.听到"入列"的口令,参考人员跑步入列.

三、操作要求 1.水带不应出线、压线或扭圈360度. 2.接口不得脱口或卡口,分水器不应拖出0.5米. 3.必须在铺带线路内完成全部动作.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题