北京工业职业技术学院学生公寓 给排水、采暖工程施工组织设计 编制人:欧文华 审核人:贡红军 编制单位:中建一局二公司设备安装分公司 编制日期:2002年8月26日目录

第一章、编制依据

2

第二章、工程概况

2

第三章、施工准备与施工部署

3

第一节.

项目管理策划

3

第二节. 施工部署及施工准备

4

第四章、主要施工方法及措施

5

第一节、主要施工方法

5

第二节、冬期施工措施

11

第三节、交叉配合施工措施

12

第六章、成品保护

14

第一节 总则

14

第二节 成品保护主要措施

14

第七章、保证质量措施

15

第一节、总则

15

第二节、文件资料和质量记录管理

16

第三节、过程控制

16

第八章、安全生产措施及规定

19

第一节、安全方针、目标

19

第二节、安全管理

19

第九章、消防保卫措施

21

第十章、文明及环境保护措施

22

第一章、编制依据 北京工业职业技术学院学生公寓工程给排水、暖通图纸010-1-13\010-1-14 现行国家施工及验收规范和质量检验评定标准 《采暖与卫生工程施工及验收规范》GB50242-2002 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 CJJ/T 29-98 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01-26-96 中建一局集团《工程项目安全生产标准》 一九九六年四月

第二章、工程概况 本工程为北京工业职业技术学院学生公寓工程,位于北京市门头沟区北京工业职业技术学院内,建筑面积约11000m2,框架结构,建筑高度21m,地上六层

1、给、排水系统 给水水源直接引自院区内给水管网,室外管网直接供给,进户管压0.4Mpa,给水管道采用内筋嵌入式衬塑钢管.排水系统为污废水合流制,排水管道地上部分采用硬聚氯乙烯PVC-U管,地下部分采用机制排水铸铁管. 室内消火栓给水系统由院区内给水管网直接供给,进户压力要求为0.45Mpa,消防水量分别为5L/S和25L/S.室内消火栓系统成环状布置,两路进水,管径DN100.室内消火栓采用DN65单出口消火栓,φ19mm水枪,25米长麻质水龙带.消火栓箱为91SB―给107甲型.每个消火栓均带消防按钮.消防水泵结合器采用 SQX地下式DN100.

2、采暖系统 采暖系统采用集中供热,热媒为90℃/65℃热水,接自室外采暖供热管网,采暖系统为上供下回异程式系统,供水干管设于顶层顶板下标高18.6米,回水干管设于首层顶板下标高2.6米.散热器采用TDD1-G-0.88型曲翼定向散热器,顶层每组散热器均装手动跑风一个. 主要工程量 序号 工程名称 单位 工程量 排水铸铁管DN150mm~50mm m 185.6 PVC-U排水塑料管DN150mm~50mm m 636.32 焊接钢管DN100mm~70mm m 442.7 镀锌钢管DN70mm~15mm m 802.82 蹲便器(自闭阀) 组120 室内消火栓安装单栓 套48 焊接钢管DN80mm~20mm m 2591.66 散热器 片2432

第三章、施工准备与施工部署 项目管理策划

1、工程管理目标 1)质量目标:优良. 2)工期目标:2002年8月28日~2002年5月30日

2、组织机构 本工程选派经验丰富、具有复合知识结构的管理人员组成项目经理部.严格履行专业职责,密切配合土建,实现统一计划、统一现场管理、统一施工管理.项目经理部组织机构图如下:

3、施工协调管理 1)加强与设计单位的联系,及时了解设计意图及工程要求. 2)施工过程中出现的问题,及时向业主、监理汇报,并同设计单位联系,咨询意见,办理设计变更. 3)严格按照图纸施工,未经设计同意不得随意变更设计. 4)在施工全过程中,严格按照经业主及监理单位批准的 施工组织设计 进行质量管理.在施工班组 自检 和责任工程师、质检员联合检查的基础上,接受监理的检查和验收,并依照监理通知,按工艺标准予以整改. 施工部署及施工准备