编辑: 麒麟兔爷 2019-07-04

3 第5.6.2条 玻璃品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向符合设计要求;

单块玻璃大于1.5O时应用安全玻璃 观察;

检查产品合格证、性能检测报告和进场验收记录.

4 第5.6.3条 门窗玻璃裁割尺寸应正确.安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤和松动. 观察、轻敲检查 一般项目1第5.3.6条 门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀.大面应无划痕、碰伤.漆膜或保护层应连续. 观察

2 第5.3.9条 门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽. 观察、开启和关闭检查

3 第5.3.10条 有排水孔的门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求. 观察

4 第5.6.8条 玻璃表面应洁净.中空玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气. 观察

5 门窗框正、侧面垂直度(允许偏差 2.5mm) 门窗编号 门窗 门窗 门窗 门窗 门窗 门窗 门窗 门窗 检查部位 正面 侧面 正面 侧面 正面 侧面 正面 侧面 正面 侧面 正面 侧面 正面 侧面 正面 侧面 实测偏差值(mm) 复查记录 验收结论 建设(代建)单位工地代表(签章)年月日施工单位质量检查员(签章)年月日监理工程师(签章)年月日铝合金门窗及玻璃安装(表2-1) 1. 铝合金门窗安装应符合施工图设计文件和相关规范、标准的要求. 2. 玻璃安装工程应满足安全玻璃使用的有关要求. 3. 铝合金门窗及玻璃安装逐套验收可在该套所属单位(子单位)工程铝合金门窗安装检验批验收前进行,只要该套门窗及玻璃安装完成即可进行逐套验收. 4. 建筑外窗应按每套总樘数的70%抽检,且不得少于5樘,不足5樘全数检查. 5. 当主控项目的质量经检查全部合格,一般项目允许偏差的合格点率达到80%及以上、不合格点偏差值不超过允许偏差值的1.5倍且无严重缺陷,其它一般项目的检查内容项不符合要求的点处不大于1处时,该套住宅铝合金门窗及玻璃安装项目判为合格. 6. 当不合格项偏差大于允许偏差值1.5倍,或不合格点率超出20%,或在其它一般项目的检查内容中存在不符合要求的点处时,应及时整改、复查并记录结果. 套型图贴图区 (须标明抽查点和有质量缺陷点,质量缺陷点用 标示) 塑料门窗及玻璃安装质量逐套验收记录表 表2-2 单位工程名称 房号及套型 验收部位(门窗号) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)的规定 检查记录 类别 序号 检查内容 检查方法 主控项目1第5.4.5条 门窗扇应开关灵活、关闭严密,无倒翘.推拉门窗扇必须有防脱落措施. 观察、开启和关闭检查、手扳检查

2 第5.4.6条 门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求. 观察、开启和关闭检查、手扳检查

3 第5.6.2条 玻璃品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向符合设计要求;

单块玻璃大于1.5O时应用安全玻璃 观察;

检查产品合格证、性能检测报告和进场验收记录.

4 第5.6.3条 门窗玻璃裁割尺寸应正确.安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤和松动. 观察、轻敲检查 一般项目1第5.4.8条 门窗表面应洁净、平整、光滑,大面应无划痕、碰伤. 观察

2 第5.4.9条 门窗扇的密封条不得脱槽. 观察、开启和关闭检查查

3 第5.4.12条 排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求. 观察

4 第5.6.8条 玻璃表面应洁净.中空玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气. 观察

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论