编辑: 飞翔的荷兰人 | 2019-07-04 |
25 乙20
20 丙15
15 全厂性重要设施
30 30 明火及散发火花地点
30 25 地上可燃液体储罐 甲a、乙类固定项 >5000m3
30 30 >1000m3至5000m3
25 25 >500m3至1000m3
20 20 或或卧式罐
15 15 浮顶或丙类固定项 >5000m3
20 20 >1000m3至5000m3
15 15 >500m3至1000m3
10 12 ≤500m3或或卧式罐
8 10 液化烃储罐 全压力式储罐 >1000m3
40 40 >100m3至1000m3
30 35 ≤100m3
25 30 全冷冻式储存
40 40 可燃气体储>1000m3至5000m3罐15 液化烃及甲a乙类液体 码头装卸油区
25 25 汽车装卸站
15 15 铁路装卸设施槽车洗罐站
20 20 灌装站 液化烃
20 甲a乙类液体及可燃助燃气体
15 甲类物品库(棚)或堆场
20 罐区甲、乙类泵或泵房(包括加铅、添加剂设施及专用配电室)
15 污水处理场(无盖隔油池)
25 铁路走行线(中心线)、原料及产品运输道路(路面边) 10(与次要道路不应小于5.0m) 可能携带可燃液体的高架火炬(火炬筒中心)
90 厂围墙中心线
10 注: 1.与工艺装置的明火加热炉相邻布置时,其防火间距应按与明火的防火间距确定. 2.单罐容积等于或小于1000m3,可减少25%;
大于50000m3,应增加25%(火炬除外). 3.罐组的专用泵(或泵房)均应布置在防火堤外,其与罐组的防火间距不应小于12m. 4.储罐或罐组的防火间距起止点是指罐外壁;
工艺装置的防火间距起止点是指最外侧的设备边缘或建筑物、构筑物的最外轴线. 5.采取以下防火措施时防火距离可在上表规定的基础上适当减少: (1)当铁路装卸时,装卸设施的防火距离不应小于16m;
(2)当污水处理场的隔油池加盖,且设有半固定式灭火蒸汽系统时,其防火距离可减少25%;
(3)在加热炉等明火设备周围,若设有可燃气体浓度报警与蒸汽幕联锁设施时,其防火距离可减少25%. 表4-1 接地连线的截面(mm2) 用途 导线截面 接地支线 1~25 接地分干线 4~25 接地总干线 16~100 表5-1 液氨装卸安全确认单 外来车辆单位:年月日序号 检查内容 检查结果
1 检查车辆资质情况 车辆牌号
2 充装前严格查验运输许可证、罐车使用证、罐体检验合格证、驾驶员证、押运员证. 运输证号 罐车使用证号 驾驶证号 驾驶员姓名 押运证号 押运员姓名
3 检查液氨罐车颜色、环表色带是否符合国家色标要求. 是否4检查罐车警示灯具、标志是否符合国家要求. 是否5检查罐体告示牌是否符合国家要求. 是否6检查罐体外观损伤情况是否符合要求. 是否7检查液氨罐车静电接地装置是否完好. 是否8检查液氨罐车阻火设备是否完好. 是否9检查液氨罐车压力表是否完好. 是否10 检查液氨罐车安全阀是否完好. 是否11 检查液氨罐车液面计是否灵敏好用. 是否12 检查液氨罐车内压力是否符合安全指标. 是否13 检查液氨罐车人员是否具备相应安全防护知识. 是否14 检查液氨罐车所需防护用品是否完好. 是否15 检查液氨罐车安全检验日期是否过期. 是否送货人:取样人:检查人: