三、调整改造方案

1、更新可燃气体报警器,增设声光报警且与中控室联动;

2、卸油台、污油池安装可燃气体报警器和声光报警器并与中控室联动;

3、安装轴流风机且与报警器联动.

四、项目概况

1、项目名称:大港油田第六采油厂油气生产站场消防设施隐患治理项目

2、建设单位:中国石油大港油田第六采油厂

3、建设地点: 本项目方案均在孔店联合站和羊中心站实施(以下分别简称孔站和羊站). 孔站位于黄骅市官庄乡境内,项目中心地理坐标为东经117°11′15.48″,北纬38°26′6.96″.项目东侧为村路,隔路为金麦面粉厂,项目南侧为羊孔公路,隔路为空地,项目西侧为采油三队,项目北侧为村路,隔路为空地.项目周围环境敏感点为项目东北侧652m的孔韩庄村.项目地理位置图见附图1,周边关系见附图2. 羊站位于黄骅市羊三木回族乡羊三木村,中心地理坐标为东经117°17′28.02″,北纬38°26′47.46″.厂区东侧为老205国道,道东为空地;

北侧隔空地为羊三木村,再往北隔乡村路为羊污水站;

西侧为池塘及空地,隔空地为闲置厂房;

南侧为羊注水站及造纸厂.项目周围最近环境敏感点为项目北侧50m羊三木村居民和项目南侧250m的廖家洼排干.项目地理位置见附图1,周边关系见附图3.

4、建设性质:技改

5、建设规模: (1)更新可燃气体报警器66路;

(2)卸油台、污油池安装可燃气体报警器6路;

(3)安装轴流风机27台;

(4)安装防爆声光报警器98路;

(5)消防报警系统远传到中控室计算机系统;

(6)对新装可燃气体报警器进行检测.

6、工程投资:项目总投资161.826万元,其中环保投资40万元,占总投资的25%.

7、建设内容:项目主体工程为更换羊站和孔站的可燃气体报警器,卸油台和污油池安装可燃气体报警器,羊站和孔站安装防爆声光报警器,羊站和孔站安装轴流风机,消防报警系统远传到中控室计算机系统;

辅助工程为对新装可燃气体报警器进行检测;

公用工程为项目供水、供电等;

环保工程为降噪措施.项目未列入《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)鼓励类、限制类及淘汰类,符合国家当前产业政策及技术政策.项目主要建设内容见表1. 表1 项目建设内容一览表 项目 建设内容 规模 备注 主体 工程 羊站和孔站不合格可燃气体报警器 66路 拆除 羊站和孔站可燃气体报警器 66路 新建 卸油台和污油池安装可燃气体报警器 6路 新建 羊站和孔站安装防爆声光报警器 98路 新建 羊站和孔站安装轴流风机 27台 新建 消防报警系统远传到中控室计算机系统 / 新建 辅助 工程 对新装可燃气体报警器进行检测 / 新建 公用 工程 供电 由当地供电系统提供,孔站利用现有厂区630KVA变压器1台,羊站电源引自站外6KV高压512线和516线,站内设500KVA箱式变压器2座 利旧 供水 羊站由羊三木回族乡供水系统提供,孔站由官庄乡供水系统提供 利旧 环保 工程 噪声 消声、减振 利旧

8、能源消耗及主要设备 表2 能源消耗及主要设备一览表 序号 名称 规格型号 单位 数量

1 可燃气体报警器 / 路72

2 轴流风机 / 台27

3 防爆声光报警器 / 台98

4 电/ kW?h/a

1000

9、劳动定员及生产制度: 孔站劳动定员5人,羊站劳动定员5人,均从厂区自行调配,无需新增人员,三班工作制,每班8小时,年工作时间365天.